1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Зависает блок РЗА

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Зависает блок РЗА

Сообщение Jackson »

Добрый день, коллеги!

Получил телефонный звонок от заказчика с объекта. Обрисовали следующую ситуацию.
Контроллер (неважно какой) выдаёт в REF (в результате срабатывания своей защиты) команду на отключение автомата (REF - АББшный блок РЗА), соответственно REF отключает автомат по этой команде. Команда на отключение на выходе контроллера (и соответственно на входе в REF) висит до тех пор, пока неисправность не сквитирована персоналом и не устранена. То есть: случилось, сработала защита, по этой цепочке отключился автомат, команда висит некоторое время пока аварию не сквитируют.

Утверждают, что при снятии команды на отключение из контроллера (сквитировали аварию и устранили причину), REF зависает и перестаёт на что-либо реагировать, блокируя последующее включение автомата. Персонал лезет в оперативные цепи, сдёргивает питание с REFа чтобы его перезагрузить.

Кто-нибудь видел что-то подобное? Так вообще бывает? Или заказчик что-то недоговаривает?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

dimonsms
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 11:30
Имя: Петров Дмитрий Александрович
Страна: Украина
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Зависает блок РЗА

Сообщение dimonsms »

Схему включения (отключения) в студию!))
Он с момента ввода в эксплуатацию так работал?
Может некорректно происходит отключение и сам REF в защиту уходит? Он сообщений случаем никаких не выдает?
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Re: Зависает блок РЗА

Сообщение Jackson »

После праздников попробую найти схему. Говорят (эксплуатация) что ведёт себя так с самого начала.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»