Добрый день, коллеги!
Получил телефонный звонок от заказчика с объекта. Обрисовали следующую ситуацию.
Контроллер (неважно какой) выдаёт в REF (в результате срабатывания своей защиты) команду на отключение автомата (REF - АББшный блок РЗА), соответственно REF отключает автомат по этой команде. Команда на отключение на выходе контроллера (и соответственно на входе в REF) висит до тех пор, пока неисправность не сквитирована персоналом и не устранена. То есть: случилось, сработала защита, по этой цепочке отключился автомат, команда висит некоторое время пока аварию не сквитируют.
Утверждают, что при снятии команды на отключение из контроллера (сквитировали аварию и устранили причину), REF зависает и перестаёт на что-либо реагировать, блокируя последующее включение автомата. Персонал лезет в оперативные цепи, сдёргивает питание с REFа чтобы его перезагрузить.
Кто-нибудь видел что-то подобное? Так вообще бывает? Или заказчик что-то недоговаривает?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Зависает блок РЗА
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 09 янв 2015, 11:30
- Имя: Петров Дмитрий Александрович
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Зависает блок РЗА
Схему включения (отключения) в студию!))
Он с момента ввода в эксплуатацию так работал?
Может некорректно происходит отключение и сам REF в защиту уходит? Он сообщений случаем никаких не выдает?
Он с момента ввода в эксплуатацию так работал?
Может некорректно происходит отключение и сам REF в защиту уходит? Он сообщений случаем никаких не выдает?
-
- администратор
- Сообщения: 17481
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Зависает блок РЗА
После праздников попробую найти схему. Говорят (эксплуатация) что ведёт себя так с самого начала.