Реле с двумя катушками.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Реле с двумя катушками.
День добрый.
Встречался ли вам такой зверь: реле с двумя катушками, управляющие одной (общей) группой контактов?
Срабатывает так катушка, на которую первую подали напряжение. Сигнал управления 24 VDC, коммутирует так же 24 VDC.
Я знаю, что можно реализовать это при помощи нескольких реле, но заказчик настаивает на данном звере.
Встречался ли вам такой зверь: реле с двумя катушками, управляющие одной (общей) группой контактов?
Срабатывает так катушка, на которую первую подали напряжение. Сигнал управления 24 VDC, коммутирует так же 24 VDC.
Я знаю, что можно реализовать это при помощи нескольких реле, но заказчик настаивает на данном звере.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Реле с двумя катушками.
Такие штуки в теории встречались, на практике не видел.
Попробуйте поискать по словам двухобмоточное поляризованное реле или бистабильное реле.
Попробуйте поискать по словам двухобмоточное поляризованное реле или бистабильное реле.
Alex.
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Это поляризованное реле.
Можно реализовать на обычных реле с доп.модулем электромагнитной защёлки. У Шнайдера такое было к реле CAD.
Можно реализовать на обычных реле с доп.модулем электромагнитной защёлки. У Шнайдера такое было к реле CAD.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
А "Схему пускателя" не проще применить чем ставить такую экзотику?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1105
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 255 раз
- Поблагодарили: 184 раза
Re: Реле с двумя катушками.
РПС-2*. Поляризованные РП-4 (5, 7) с одной катушкой. Несколько реле не будут помнить состояние.Давыдик С. писал(а):День добрый.
Встречался ли вам такой зверь: реле с двумя катушками, управляющие одной (общей) группой контактов?
Срабатывает так катушка, на которую первую подали напряжение. Сигнал управления 24 VDC, коммутирует так же 24 VDC.
Я знаю, что можно реализовать это при помощи нескольких реле, но заказчик настаивает на данном звере.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Реле с двумя катушками.
Они при снятии питания с катушек сохраняют своё состояние. На "схеме пускателя" этого не добиться.TEB писал(а):А "Схему пускателя" не проще применить чем ставить такую экзотику?
Alex.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Реле с двумя катушками.
Вы неправы!TEB писал(а):А "Схему пускателя" не проще применить чем ставить такую экзотику?
У меня такие реле используются, по сигналу реле времени переключается, два цикла переводит работу на другое оборудование, думали уже как избавиться заменив её и несколько обычных реле, на что-то более продвинутое но уперлись, если напряжение пропадет и снова появится должно продолжить где был процесс, схема вырастала с нескольких реле до почти столько-же реле + контроллер + бесперебойник и ну его работает нормально периодически меняем изношенные. Так-что заказчик (он-же эксплуататор) есть свои поводы настаивать на сиём чуде.
Кстати вы не задумывались почему до сих пор стиралки производят с часовым механизмом ( включил прислонил ухо, а там тикает).
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
Re: Реле с двумя катушками.
Есть такие реле у Relpol, Польша. И даже использовал их одно время. Одно- и двухобмоточные. Название по каталогу не помню. В отличие от "савейских" сундучков Магги, типа РП-4, или РП-7 - они миниатюрные. Однако нужно подобрать комплект для установки на DIN-рейку из их-же набора (идет, как опции).
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
С чего бы? :)doza писал(а):Вы неправы!TEB писал(а):А "Схему пускателя" не проще применить чем ставить такую экзотику?
Отчего же она повсеместно применяется как раз для таких случаев?
Забыли добавить - монтаж навесной, под пайку. По русски говоря, у№%ище получится в щите.Давыдик С. писал(а):РПС-2*. Поляризованные РП-4 (5, 7) с одной катушкой.
Может это и не требуется.Looker писал(а):Несколько реле не будут помнить состояние.
Релейная схема с запоминанием - как правило, дурной тон. При подаче питания схема сама должна прийти в правильное состояние.
Но если очень надо - я уже говорил, использовал шнайдеровское реле CAD с электромагнитной защёлкой. Подал питание на катушку - втянулось, защёлкнулось. Снял питание с катушки - не отпало, защёлка держит. Подал питание на защёлку - отпало. Берём реле типа CAD-32 (3 НО контакта плюс 2 НЗ контакта) - и получаем два перекидных контакта плюс один в цепь защёлки чтобы её не сжечь). Простой монтаж, типовая схема. Зачем экзотика? - Чтобы персоналу на месте было нескучно?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Пускатели тут не нужны.
Все слаботочка. Реализована на двух вычислителях. Что бы не писать хитрые скрипты программистам, производитель рекомендовал реализовать это при помощи реле.
Что бы было более понятно, выкладываю полную схему.
Все слаботочка. Реализована на двух вычислителях. Что бы не писать хитрые скрипты программистам, производитель рекомендовал реализовать это при помощи реле.
Что бы было более понятно, выкладываю полную схему.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
А что будет в этой схеме если прилетят одновременно оба сигнала на реле? :) Правильно - лотерея (кому бежать в магазин за новым реле, если это советское РП)! Или нужно ещё парочку реле чтобы этого избежать.
Ставьте реле с защёлкой, оно лишено этой проблемы.
Ставьте реле с защёлкой, оно лишено этой проблемы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
И кстати в схеме предлагается коммутировать землю, а питание повесить на входы навечно. К вопросу это прямого отношения не имеет, но вызывает вопросы о квалификации инженера, придумавшего такую схему.
Не забывайте что схема рекомендованная, а не обязательная. Свою голову включить не запрещается.
Не забывайте что схема рекомендованная, а не обязательная. Свою голову включить не запрещается.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
А, ещё добавлю что раз у Вас транзисторный выход - реле CAD бывают с пониженным энергопотреблением, для PLC. У АББ тоже такие есть, но не знаю есть ли у АББ защёлка (наверняка есть).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Здесь два вычислителя работают паралельно (горячий резерв). Оба почти одновременно выдают этот сигнал. Смысл в том, что если один из них "отвалится", второй продалжает держать подтянутым это реле.
Схема рекомендована специалистами Emerson. Это более правильно, чем писать скрипты.
Схема рекомендована специалистами Emerson. Это более правильно, чем писать скрипты.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- эксперт
- Сообщения: 1105
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 255 раз
- Поблагодарили: 184 раза
Re: Реле с двумя катушками.
Лучше сразу купить много т.к.:TEB писал(а):А что будет в этой схеме если прилетят одновременно оба сигнала на реле? :) Правильно - лотерея (кому бежать в магазин за новым реле, если это советское РП)! Или нужно ещё парочку реле чтобы этого избежать.
Давыдик С. писал(а):Оба почти одновременно выдают этот сигнал.
Исходя из:TEB писал(а):Ставьте реле с защёлкой, оно лишено этой проблемы.
Ему нужна не защелка, а "ИЛИ" (с обычным реле собирается на диодах, есть клеммники с диодами).Давыдик С. писал(а):...Смысл в том, что если один из них "отвалится", второй продалжает держать подтянутым это реле.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Собрать систему из нескольких реле можно, вопрос в том, встречал ли кто нибудь уже готовое изделие. Если да, то подскажите, что за зверь.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Реле с двумя катушками.
Не бойтесь этого ваяйте спокойно, ток удержания меньше чем ток перетяжки, другими словами реле останется на месте если даже в противоположной стороны прилетит сигнал.TEB писал(а):А что будет в этой схеме если прилетят одновременно оба сигнала на реле? :) Правильно - лотерея (кому бежать в магазин за новым реле, если это советское РП)! Или нужно ещё парочку реле чтобы этого избежать.
Ставьте реле с защёлкой, оно лишено этой проблемы.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Да, реле с защелкой тогда не подойдет. Я согласен с аудиторией: одно реле и два диода (необязательно спец.диоды в клемме покупать - есть решения попроще и получше) - и все. Хотя совершенно не понимаю, почему нельзя взять два реле по штуке на каждый вычислитель, и запараллелить их контакты - и диодов не надо, конструкция упрощается, всё типовое, надёжность растёт.
И все равно есть вопросы по схеме эмерсона потому что всё это сидит на общем питании. Что-то коротит по питанию в одном вычислителе, и второй автоматически тоже умирает - какой смысл во всём этом резервировании?
Я согласен со специалистом эмерсона в том что правильнее это сделать внешней схемой, но предлагаемая им схема не выдерживает никакой критики.
И все равно есть вопросы по схеме эмерсона потому что всё это сидит на общем питании. Что-то коротит по питанию в одном вычислителе, и второй автоматически тоже умирает - какой смысл во всём этом резервировании?
Я согласен со специалистом эмерсона в том что правильнее это сделать внешней схемой, но предлагаемая им схема не выдерживает никакой критики.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Специалист из эмерсона пусть и подскажет тип такого реле. Он же из чего-то исходил когда ваял.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Реле с двумя катушками.
А в каком месте Вы предпологаете КЗ в схеме?TEB писал(а):Да, реле с защелкой тогда не подойдет. Я согласен с аудиторией: одно реле и два диода (необязательно спец.диоды в клемме покупать - есть решения попроще и получше) - и все. Хотя совершенно не понимаю, почему нельзя взять два реле по штуке на каждый вычислитель, и запараллелить их контакты - и диодов не надо, конструкция упрощается, всё типовое, надёжность растёт.
И все равно есть вопросы по схеме эмерсона потому что всё это сидит на общем питании. Что-то коротит по питанию в одном вычислителе, и второй автоматически тоже умирает - какой смысл во всём этом резервировании?
Я согласен со специалистом эмерсона в том что правильнее это сделать внешней схемой, но предлагаемая им схема не выдерживает никакой критики.
Emerson не предлогает, а продает, а зная эту компанию, то переплата будет раз в десять и срок поставки большей.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Абсолютно в любом вплоть до внутреннего.Давыдик С. писал(а):А в каком месте Вы предпологаете КЗ в схеме?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Это все в шкафу. Питание на каждый вычислитель подается через свой автомат.
В данной схеме я не вижу ни одного места, где может произойти КЗ. Если выгарает один канал вычислителя, как это повлияет на работоспособность второго вычислителя?
В данной схеме я не вижу ни одного места, где может произойти КЗ. Если выгарает один канал вычислителя, как это повлияет на работоспособность второго вычислителя?
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Из личного опыта, что если схему собрали и запустили, то пока чьи либо "шаловливые ручки" не залезут "поправить" подключение, особенно "на живую", ни какие КЗ не происходят.TEB писал(а):Абсолютно в любом вплоть до внутреннего.Давыдик С. писал(а):А в каком месте Вы предпологаете КЗ в схеме?
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- эксперт
- Сообщения: 1105
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 255 раз
- Поблагодарили: 184 раза
Re: Реле с двумя катушками.
Приведенная схема Emerson противоречит утверждению
Какой функционал выходов 35, 36 и входов 17, 13?
При соблюдении некоторых условий можно соединить 35 и 35, 36 и 36 разных приборов.
По схеме - переключение...Давыдик С. писал(а):Здесь два вычислителя работают паралельно (горячий резерв). Оба почти одновременно выдают этот сигнал. Смысл в том, что если один из них "отвалится", второй продалжает держать подтянутым это реле.
Какой функционал выходов 35, 36 и входов 17, 13?
При соблюдении некоторых условий можно соединить 35 и 35, 36 и 36 разных приборов.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- администратор
- Сообщения: 17483
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Реле с двумя катушками.
Выход из строя вычислителя путём пробоя входа - это разве фантастика?Давыдик С. писал(а):В данной схеме я не вижу ни одного места, где может произойти КЗ.
Питание DI дискретных входов обоих вычислителей - общее, да еще и с земли (т.е. на входе всегда висит потенциал). Вынесло один вход - сработала защита, оба DI потеряли питание, и всё.Давыдик С. писал(а):Если выгарает один канал вычислителя, как это повлияет на работоспособность второго вычислителя?
Продолжаю фразу... "который (автомат) на постоянном токе может ни от чего не защитить". Даже если Вы поставите автомат, чётко подобранный под номинал (что делается крайне редко) и с кривой "B", которая есть 3-5 номиналов на отключение по отсечке, то достаточный для защиты ток может в цепи просто не развиться (например потому что ИП войдёт в режим токоограничения), далее первый возможный вариант - сработает защита в самом ИП, опять же оба вычислителя потеряют питание; второй вариант - током вычислитель дожигает до конца до защиты, срабатывает таки автомат и опять оба DI теряют питание. Поэтому автомат лучше заменить на предохранитель. А в основной массе ставят автоматы с кривой "С" и номинала подешевле (автомат 1А кривая В стоит под сотню евро за полюс, а ходовой 6А - и кривой С - 7 евро) - это считайте что рубильник поставили, защиты нет. А раз нет защиты то Ваши автоматы - это просто провода, и значит всё висит на одном общем питании.Давыдик С. писал(а):Питание на каждый вычислитель подается через свой автомат.
Как я предполагаю, раз делается резервирование вычислителя, то процесс настолько ответственный, что требует этого. Так и резервироваться надо тогда по полной схеме (Включая питание) и полностью развязывать все цепи, а в схеме эмерсона DI на общем питании, да еще и коммутируется не питание а общий минус. И в силу той же ответственности следует предусматривать вообще все мыслимые варианты отказов, а не только очевидные. Иначе - повторяю свой вопрос - какой смысл в таком недорезервировании?
А ведь они залезут - плановое ТО никто не отменял. Возможно отсыревание, падение отвёрток, пробой транзисторов просто от времени из-за заводского брака, неисправность ИП (например когда в ИБП батареи на ходу меняют) - всё что угодно. Раз процесс ответственный что требует аппаратное резервирование, то и предусматривать надо абсолютно всё.Давыдик С. писал(а):Из личного опыта, что если схему собрали и запустили, то пока чьи либо "шаловливые ручки" не залезут "поправить" подключение, особенно "на живую", ни какие КЗ не происходят.TEB писал(а):Абсолютно в любом вплоть до внутреннего.Давыдик С. писал(а):А в каком месте Вы предпологаете КЗ в схеме?