Реле с двумя катушками.

Ответить
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а):...Рассуждения же о монтажном ИЛИ не выдерживают критики.
Как быть если выход пора отключать, а один из модулей по каким-то причинам продолжает держать напряжение на выходе?
Что пишет топик-стартер:
Давыдик С. писал(а):Оба почти одновременно выдают этот сигнал. Смысл в том, что если один из них "отвалится", второй продалжает держать подтянутым это реле.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Ryzhij »

Осталось спросить у топик-стартера значение слова "отвалится" в его понимании. ;)
"Выйдет из строя" или... ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а):Осталось спросить у топик-стартера значение слова "отвалится" в его понимании. ;)
"Выйдет из строя" или... ?
Наверно это, он сможет объяснить, остальное:
Давыдик С. писал(а):Великий смысл мне не смогли объяснить, сказали "нужно реализовать, остальное не твои проблемы".
:ext_secret:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Jackson »

Отвалился - сорвался с креплений и рухнул на дно шкафа
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Давыдик С. »

"Отвалился" - значит перестал функционировать.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Давыдик С. »

Ryzhij писал(а):
TEB писал(а):
Давыдик С. писал(а):Если всетаки кто то встретит этого зверя, то отпишитесь в теме. Ну очень хочется его увидеть.
Плюсую. Весьма интересно посмотреть на это чудо техники.
Парни, вас что, на Гугле забанили? ;)
Ищем "dual coil relay"

Например, от Шнайдера:
http://www.serelays.com/library/section7/105A_755.pdf
http://datasheet.octopart.com/785XBXCD- ... 486107.pdf
http://datasheet.octopart.com/755XBXC-2 ... 469450.pdf
http://www.mouser.in/catalog/English/10 ... D/1640.pdf

"Чудо техники" до сих пор широко применяется в системах телемеханики, и уже реже - в системах телефонной связи.
Кстати, реле с двумя катушками куда надёжнее в работе, чем механическое импульсное реле.
Гораздо реже пропускает импульс управления.
Но оно и дороже.
Спасибо за ссылки, но это не совсем то. Здесь одна катушка "SET", а другая "RESET".
В моем случае, они должны втянуть якорь, если сработает хоть одна из катушек и держать его подтянутым, пока хотя бы на одной есть напряжение.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Jackson »

Давыдик С. писал(а):Спасибо за ссылки, но это не совсем то. Здесь одна катушка "SET", а другая "RESET".
Вот-вот. "Dal-Coil" - это всё что угодно, а нужно вполне определённое. Так что уважаемый Ryzhij, следим за корректностью. Можно было внимательно прочитать ВЕСЬ топ перед тем как давать советы. Вы посоветовали ровно то что Выше рассмотрели и отвергли.

В итоге, я предлагаю одно это хитрое реле заменить на два обычных независимых (финдер какой-нибудь с двумя контактами), запараллелить две пары их контактов и подать их в каждый вычислитель. Функционально будет то же самое что предложил Эмерсон, но с развязкой по питанию.

Сдаётся мне, это схема слежения за wachdog'ом. Дискретный вход скажет что хотя бы один вычислитель ещё жив.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Давыдик С. »

TEB писал(а):
Давыдик С. писал(а):Спасибо за ссылки, но это не совсем то. Здесь одна катушка "SET", а другая "RESET".
Вот-вот. "Dal-Coil" - это всё что угодно, а нужно вполне определённое. Так что уважаемый Ryzhij, следим за корректностью. Можно было внимательно прочитать ВЕСЬ топ перед тем как давать советы. Вы посоветовали ровно то что Выше рассмотрели и отвергли.

В итоге, я предлагаю одно это хитрое реле заменить на два обычных независимых (финдер какой-нибудь с двумя контактами), запараллелить две пары их контактов и подать их в каждый вычислитель. Функционально будет то же самое что предложил Эмерсон, но с развязкой по питанию.

Сдаётся мне, это схема слежения за wachdog'ом. Дискретный вход скажет что хотя бы один вычислитель ещё жив.
Ровно так и поступил с двумя обычными реле.
Да, это "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)".
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Looker »

Давыдик С. писал(а):Да, это "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)".
Хочу знать - зачем на DI разных приборов заводятся инверсные сигналы?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Давыдик С. »

Looker писал(а):
Давыдик С. писал(а):Да, это "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)".
Хочу знать - зачем на DI разных приборов заводятся инверсные сигналы?
Евгений, что бы не играть в "сломаный телефон", почитайте унструкцию на Floboss S600+. Там все написано, даже схемы приведены.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 209 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Универсал »

Давыдик С. писал(а): Да, это "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)".
[/quote][/quote]
Поясните, пожалуйста, зачем нужен "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)", если на 6, 7, 8 контакты разъёма питания выведены контакты реле штатного сторожевого пса (watchdog)?

Автор темы
Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Давыдик С. »

Универсал писал(а):
Давыдик С. писал(а): Да, это "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)".
[/quote]
Поясните, пожалуйста, зачем нужен "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)", если на 6, 7, 8 контакты разъёма питания выведены контакты реле штатного сторожевого пса (watchdog)?[/quote]

На контактах разъема питания реализован стандартный watchdog (он всегда при резервировании Floboss реализуется).
А в данном случае была поставлена задача программистами, реалезовать и этот вариант, что бы не писать скрипт, поэтому и назвал "хитрым" watchdog.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Jackson »

Да, схема хитрая. Но задумка интересная. Проверяется не только то что статусный выход говорит что всё ОК, а еще и то что этот выход активен не потому что он залип (такое тоже случается). Ведь может сдохнуть ЦП но коммуникационный модуль продолжить работу, может случиться наоборот.

Короче схема на все случаи жизни, даже самые маловероятные.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Federal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 май 2015, 02:34
Имя: Когдин Дмитрий Александрович

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение Federal »

Рассмотри вариант реле OMRON G2AK-232A 24VDC у нас такие на станках OKUMA стоят и при отключении питания сохраняют своё состояние.

ma4etos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:41
Имя: Шевелуев Алекандр Николаевич

Re: Реле с двумя катушками.

Сообщение ma4etos »

В такой схеме я бы не стал использовать такое реле, замучаешься потому искать неисправность, если таковая возникнет, да и пробой транзисторов вещь не редкая, навозитесь...