Как маркировать проводку?
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 11:31
- Имя: Романов Иван Валерьевич
Как маркировать проводку?
Подскажите, какие существуют методы маркировки проводки, кроме бумаги и скотча? Слышал, что вроде есть маленькие принтеры, которые можно носить с собой, и наклейки долговечные делает.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: Как маркировать проводку?
Есть принтеры переносные, есть трубки на которых этот принтер печатает, есть готовые маркеры (в каталоге любых клемм) сразу с цифрами, в конце концов люди маркером на кембрике пишут (что сродни бумаге и скотчу).
Интересно узнать, где ж это до сих пор на бумаге и скотче зависли...
Интересно узнать, где ж это до сих пор на бумаге и скотче зависли...
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3919
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Как маркировать проводку?
Просто для примера
HellermannTyton - Глава 5 - Системы маркировки (PDF, 1.5 MB)
Есть и более простые и бюджетные решения - ИЭК - Маркеры кабельные МК (в отличие от большинства их изделий тут ИЭК можно пользовать).
А вообще вариантов - прорва, на любой вкус и кошелек.
P.S. вопрос к администраторам - это тэг URL кириллицу не воспринимает или я уже все забыл напрочь?
HellermannTyton - Глава 5 - Системы маркировки (PDF, 1.5 MB)
Есть и более простые и бюджетные решения - ИЭК - Маркеры кабельные МК (в отличие от большинства их изделий тут ИЭК можно пользовать).
А вообще вариантов - прорва, на любой вкус и кошелек.
P.S. вопрос к администраторам - это тэг URL кириллицу не воспринимает или я уже все забыл напрочь?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: Как маркировать проводку?
ДаНикита писал(а):P.S. вопрос к администраторам - это тэг URL кириллицу не воспринимает?
Вот правильная ссылка
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 17:45
- Имя: Яровой Вячеслав Владимирович
Re: Как маркировать проводку?
Да, такие принтеры есть. Я выбрал для себя P-Touch E100. Он недорогой, компактный и весит всего полтора кг. Скотч и бумага – это неудобно, когда нужно часто ездить и делать много надписей.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3919
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Как маркировать проводку?
Я вот этой идеи со скотчем и бумагой, честно говоря, не понимаю. Даже при "полном отсутствии финансирования" на жилы - ПВХ-кембрик+тонкий маркер. На кабель - старые добрые бирки типа У-134 (У-135, У-136 и т.п. в звисимостьи от того, что по кабелю течет). Есть и современные варианты, правда они как раз по форме содержанию кабеля не соответствуют...
А уж извращаться с бумагой и скотчем... Если внутри шкафа этак с полтыщи концов в паре десятков кабелей, не считая внутренних... Да и я б до бумаги и скотча сам не додумался :)
А уж извращаться с бумагой и скотчем... Если внутри шкафа этак с полтыщи концов в паре десятков кабелей, не считая внутренних... Да и я б до бумаги и скотча сам не додумался :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Как маркировать проводку?
скотч + бумажка
а что отпечатал и сразу наклеил вдоль провода.
а что отпечатал и сразу наклеил вдоль провода.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Как маркировать проводку?
Хотел облегчить жизнь монтажникам, искал варианты, чтобы 1маркер не дороже 50 копеек - 1 рубля. Нашёл 3 варианта - китайские цифры, надеваемые на провод, бумажка внутри прозрачной термоусадки и надпись перманентным маркером на кембрике. Прижился только последний, как наименее трудоёмкий. Принтеры смотрятся очень привлекательно, но с учётом стоимости расходных материалов и не слишком больших объёмов работы цена маркировки подскакивает до 10-20 рублей за маркер. Если кому такая цена выгодна, можно брать и принтер. Остальные варианты оказались по цене чуть дешевле принтерного варианта. Монтажники сказали, что лучше возьмут деньгами.Никита писал(а):А вообще вариантов - прорва, на любой вкус и кошелек.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3919
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Как маркировать проводку?
C монтажниками, как минимум, провести "воспитательную беседу". Понятно, что писать маркером быстрее, но это уже из серии "у нас с Джамшутом стремянка сломалась, обои клеили докуда доставали, потом Джамшут починил - нормально стали клеить." Людям же потом показывать.Хотел облегчить жизнь монтажникам, искал варианты, чтобы 1маркер не дороже 50 копеек - 1 рубля. Нашёл 3 варианта - китайские цифры, надеваемые на провод, бумажка внутри прозрачной термоусадки и надпись перманентным маркером на кембрике.
Монтажники сказали, что лучше возьмут деньгами.
Турецкие маркеры от Klemsan в розницу (относительную, от пачки в 500) стоят 80-90коп. С НДС. Аналогичные от Легранда - втрое дороже. Цены на ИЭК не скажу, ибо не помню сколько их штук в катушке, но дофига. Сам на халтурах пользуюсь ими, тбо морока-морокой, а какая-никакая культура производства быть обязана :)
Недостатков два - ИЭК все таки. Кольца нарезаны просто перпендикулярно, у того же HellermanTyton рез V-образный, за счет чего меньше прокручиваются относительно друг друга. И с ПУгВ (ПВ-3 по старому) сваливаются, если провод подходит к устройству снизу - сползают до самого перфокороба...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: Как маркировать проводку?
"Мы обслужим вас: быстро, качественно, недорого - выберите максимум два из этих трех вариантов." - закон рынка.rwg писал(а):. Если кому такая цена выгодна, можно брать и принтер. Остальные варианты оказались по цене чуть дешевле принтерного варианта. Монтажники сказали, что лучше возьмут деньгами.
Честно говоря, при виде написанной от руки маркировки, желание прикасаться к такому изделию падает ниже плинтуса. А приходится. :( Это прошлый век, причем ближе к его середине.
Нормальных монтажников, после работы с нормальной маркировкой, тоже начинает тошнить от взгляда на маркер и кембрик. Для того ли все современные САПРы умеют автоматически генерировать маркировку и отправлять её прямо на принтер, чтобы кто-то от руки цепи подписывал?...
Когда я бываю на выставках и заглядываю в чей-нибудь щит или шкаф, то первое на что я обращаю внимание - укладка проводов и маркировка. При виде подписанного кембрика, и изделие и его изготовитель более не интересуют. Вот честно. И я не один такой эстет.
Дело хозяйское.