1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Срок службы щитового прибора

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Срок службы щитового прибора

Сообщение Jackson »

Коллеги! Собираю некоторую статистику по сроку службы щитовых цифровых приборов, любых.

Изображение Изображение Изображение

И так далее.

Интересует просто их фактическое время жизни до первой неисправности. У кого стоят на объектах - отпишитесь пожалуйста: сколько лет уже работает. Даже бренд неважен.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Срок службы щитового прибора

Сообщение Jackson »

BigDog писал(а):А тебе это зачем?
Чтобы знать сколько лет живут такие приборы на самом деле. Вот и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Re: Срок службы щитового прибора

Сообщение doza »

TEB писал(а):Чтобы знать сколько лет живут такие приборы на самом деле. Вот и всё.
Всё зависит от качества пластмассы и места установки, а так пока при замене, для проверки, не перепутают подключение, вот с этим беда почти у всех.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Срок службы щитового прибора

Сообщение Jackson »

doza писал(а):
TEB писал(а):Чтобы знать сколько лет живут такие приборы на самом деле. Вот и всё.
Всё зависит от качества пластмассы и места установки, а так пока при замене, для проверки, не перепутают подключение, вот с этим беда почти у всех.
От производителя компонентов, как выяснилось, много зависит.

Ну а перепутанные клеммы - это классика. Наши приборы часто жгут, подав на клеммы модбаса питание 230В. :) Или подав питание 230В на прибор 24В (который кстати дороже чем с питанием 230В).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Срок службы щитового прибора

Сообщение Никита »

Вопрос даже не в сроке работы. Буквально час назад имел дело с прибором из Овна ИТС-Ф1. Эта железка проявила интересное свойство в диапазоне 90-110А показывать просто нули на экране (выход за нижний диапазон). При этом ниже и выше - все неплохо работает. Возможно связано с некорректной работой автоматического переключения диапазона и передвижения запятой.
Возможно, гармоники. ТТ стоит в голове частотника. (на кой он там - вопрос отдельный).
И толку с того, что он пять или десять лет проработает? У капитана Врунгеля хронометр хоть дважды в сутки точно показывал.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Срок службы щитового прибора

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):Вопрос даже не в сроке работы.
Минуточку, у меня вопрос как раз в сроке службы.
Никита писал(а):Буквально час назад имел дело с прибором из Овна ИТС-Ф1. Эта железка проявила интересное свойство в диапазоне 90-110А показывать просто нули на экране (выход за нижний диапазон). При этом ниже и выше - все неплохо работает. Возможно связано с некорректной работой автоматического переключения диапазона и передвижения запятой.
Возможно, гармоники. ТТ стоит в голове частотника. (на кой он там - вопрос отдельный).
Это у Овна новая "фича" или всегда была? Сколько он живёт уже? Вопрос именно в сроке службы: сколько лет (часов) работает прибор фактически до появления неисправностей.

Гармоники, кстати, сносят мозг большинству средств измерений. Было бы неплохо замерить, конечно. И сам ТТ может солидно врать в таких условиях.

К примеру классический стрелочный прибор - вечный. У меня на столе стоят приборы которым по 50 лет, и они работают. Там нечему ломаться и глючить. А любая электроника имеет свойство стареть. Дохнут дисплеи, тускнеют светодиоды (заметно теряют яркость), высыхают конденсаторы, транзисторные ключи "устают" переключаться и т.п. Дохнут короче просто от времени работы - это время и интересует.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Срок службы щитового прибора

Сообщение Никита »

Про фичу не скажу, раньше с ними не сталкивался.
Он еще и не пожил вовсе. Прибор включен в работу пару недель назад. Вот тут, честно, не скажу, было с завода или проявилось. 0,5-1А при ненагруженном частотнике показывал, а при проворачивании двигателей было не до его показаний. Заметили только сегодня, с началом испытаний. В понедельник на объекте, если не забуду, подниму паспорт, посмотрю сколько он на складе лежал.
Я просто к тому, что слово "любых" изначально мне не понравилось. Явное г.. надо откидывать сразу и в статистическую выборку не включать. Если только считать срок службы компонентов, ибо железка, которая показывает вместо тока все что угодно по определению не прибор.
А гармоники - ну то, что сносят мозг - согласен, но это ж частотник - выпрямитель с конденсатором. Без нагрузки потребление идет на верхушках синусоид, с ростом нагрузки - все больше приближается к синусу. Да еще и вентиляторный 61-й альтивар, где шнайдер заведомо ставит конденсаторы меньше чем в общих применениях. По их заявлениям - именно для снижения гармоник.А мозг сносится наоборот, при росте нагрузки. Или ему какая-то определенная остатки мозгов выносит.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Срок службы щитового прибора

Сообщение Jackson »

Я бы просто замерил THD чтоб понять, что с этим прибором.

Судя по описанию, похоже на заводской глюк.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»