ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2014, 06:35
- Имя: Женин Олег
ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Взорвалось реле контроля фаз ЕЛ-11Е. Короткое замыкание внутри устройства и последовавшее за ним выгорание подходящих проводников L1, L2 и L3 по 1,0 мм кв.
Стечение обстоятельств или низкое качество серийного изделия ?
Стечение обстоятельств или низкое качество серийного изделия ?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
попробуйте ставить предохранители или автоматы перед реле контроля фаз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Если речь именно про ЕЛ-11, а не импортные аналоги - может быть и то и другое. ЕЛ-11 запомнились тем, что их выпускает несколько предприятий и качество сильно разнится.К сожалению, сейчас уже не вспомню кто хороший, а кто плохой, да и за те несколько лет, которые пользуемся брендовыми (когда надо - с контролем кроме фаз еще и наличия нейтрали) - ситуация могла сильно поменяться.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
И то и другое сразу. Под обстоятельствами следует понимать неграмотно выбранную защиту или её отсутствие. При внутреннем к.з. в измерительных цепях должны были сгореть предохранители на измерительных цепях (правда на исправность реле это не повлияло бы, но взрыв и риск пожара в щите были бы исключены). Качества изготовления этих реле оставляет желать лучшего. Советую применять импортные аналоги (могу подсказать какие именно из нашей продукции).Jonsha писал(а):Взорвалось реле контроля фаз ЕЛ-11Е. Короткое замыкание внутри устройства и последовавшее за ним выгорание подходящих проводников L1, L2 и L3 по 1,0 мм кв.
Стечение обстоятельств или низкое качество серийного изделия ?
Инцидент наглядно доказал принцип действия электрической защиты:
Если дорогостоящее электротехническое оборудование защищено быстроплавким предохранителем, то в случае неисправности первым сгорает дорогостоящее оборудование, защищая тем самым быстроплавкий предохранитель.
Многие пренебрегают защитой вторичных цепей, завышают номиналы предохранителей или заменяют их автоматами которые никогда не сработают (из числа тех что под рукой а не тех что подойдут). Немудрено, автомат с кривой "В" на полампера стоит порядка 80 евро, в то время когда 6-амперный с "С" - меньше десяти. Предохранители стоят копейки, но их состояние нельзя проконтролировать дистанционно (те что с контролем или на большую отключающую способность сопоставимы по цене с автоматами). В Вашем случае только проводники отгорели, легко отделались, а так-то последствия бывают намного плачевнее.
Кстати если ошибиться с выбором предохранителя то бывает что взрываются сами предохранители, и вызывают пожар.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Супернадёжная штука была - реле ЗОФ-51. Правда весило оно порядка 8 кг и занимало треть секции щита. Всего одно сгоревшее видел, и то не по его вине - его выжгло нечеловеческим вторичным током, но пожара не случилось. Надёжный принцип измерения, ибо если контролировать только напряжения то на некоторых сетях при обрыве одной фазы такие реле могут не сработать т.к. провала напряжения не будет.Никита писал(а):сейчас уже не вспомню кто хороший, а кто плохой, да и за те несколько лет, которые пользуемся брендовыми (когда надо - с контролем кроме фаз еще и наличия нейтрали) - ситуация могла сильно поменяться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2014, 06:35
- Имя: Женин Олег
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Если при обрыве одной фазы не сработает, то какая польза от такого реле контроля фаз ?TEB писал(а):Супернадёжная штука была - реле ЗОФ-51. Правда весило оно порядка 8 кг и занимало треть секции щита. Всего одно сгоревшее видел, и то не по его вине - его выжгло нечеловеческим вторичным током, но пожара не случилось. Надёжный принцип измерения, ибо если контролировать только напряжения то на некоторых сетях при обрыве одной фазы такие реле могут не сработать т.к. провала напряжения не будет.Никита писал(а):сейчас уже не вспомню кто хороший, а кто плохой, да и за те несколько лет, которые пользуемся брендовыми (когда надо - с контролем кроме фаз еще и наличия нейтрали) - ситуация могла сильно поменяться.
Замыкание было именно в первичных цепях, а не во вторичных.TEB писал(а):Многие пренебрегают защитой вторичных цепей, завышают номиналы предохранителей или заменяют их автоматами которые никогда не сработают (из числа тех что под рукой а не тех что подойдут). Немудрено, автомат с кривой "В" на полампера стоит порядка 80 евро, в то время когда 6-амперный с "С" - меньше десяти. Предохранители стоят копейки, но их состояние нельзя проконтролировать дистанционно (те что с контролем или на большую отключающую способность сопоставимы по цене с автоматами). В Вашем случае только проводники отгорели, легко отделались, а так-то последствия бывают намного плачевнее.
Кстати если ошибиться с выбором предохранителя то бывает что взрываются сами предохранители, и вызывают пожар.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Невнимательно читаете. Речь была о том что ЗОФ-51 и его аналоги как раз и отлавливают обрыв одной фазы весьма надёжно, потому что кроме напряжений контролируют еще и токи. Все другие реле, которые контролируют только напряжения, могут дать такой сбой - это зависит от сети перед которой они стоят. Я лично видел как достаточно дорогое реле "молчало" в этом случае.Jonsha писал(а):Если при обрыве одной фазы не сработает, то какая польза от такого реле контроля фаз ?
С интересом жду рассказа, лучше даже со схемой, о том как замыкание на шинах привело к взрыву этого реле. Интересно физику понять.Jonsha писал(а):Замыкание было именно в первичных цепях, а не во вторичных.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Да, и в правду интересно!TEB писал(а):С интересом жду рассказа, лучше даже со схемой, о том как замыкание на шинах привело к взрыву этого реле. Интересно физику понять.Jonsha писал(а):Замыкание было именно в первичных цепях, а не во вторичных.
С обратным явлением сталкивался - из-за отсутствия селективности в защите "перекрывало" входные цепи - а вот чтобы так...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Был один случай, сгорел как раз ЗОФ. Стоял на ракетном корабле, корабль пришел в базу, подключили сеть и механик выполнял переход на береговое питание. Синхронизировал генератор с берегом, включился на параллельную работу, начал разгружать генератор. И надо же было именно в этот момент случиться какой-то аварии в сети, в результате чего отключился ввод на подстанцию. Соответственно вся нагрузка этой подстанции бросилась на несчастный 315-киловаттный генератор этого корабля. Ток был такой что вторичным током с трансформаторов 600/5 сожгло ЗОФ. При этом сгорел и береговой автомат, и щит берегового питания, и генератор сорвал муфту и слетел с фундамента.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2014, 06:35
- Имя: Женин Олег
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
TEB писал(а):С интересом жду рассказа, лучше даже со схемой, о том как замыкание на шинах привело к взрыву этого реле. Интересно физику понять.
Ryzhij писал(а): и в правду интересно!
С обратным явлением сталкивался - из-за отсутствия селективности в защите "перекрывало" входные цепи - а вот чтобы так...
При очередном включении ЭЩ взорвалось реле контроля фаз, предположительно из-за внутреннего замыкания в ЕЛ11 со стороны измерительных цепей. Возможно был бросок напряжения.
Автомат защиты на малый ток с мягкой характеристикой перед измерительными цепями ркф не стоял, разработчик схемы на это "забил".
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
С большой вероятностью, ИМХО, это внутренняя неисправность самого реле.
А функцию защиты от малых токов отлично решают также и предохранители, это на два-порядка дешевле. Есть даже предохранители с отключающей способностью до 100 кА (они не взорвутся сами при перегорании), а если измерительная цепь за ТНами то тут и обычных ВПБ хватит, они стоят по 16 рублей за штуку. Есть держатели предохранителей со встроенным светодиодом, который соответственно загорается когда предохранитель сработал или отсутстует, есть и предохранители с контактом сигнализации о срабатывании - это уже по желанию удобства, для таких применений эти рюшечки как правило не нужны.
Вот как важно иметь нормальную защиту на вторичных цепях. С нормальными предохранителями взорвалось бы реле (а может даже и взрыва конденсаторов не случилось бы), но дальнейшего отгорания не случилось бы.
О замене ЕЛ-11 на реле другого типа не думаете?
А функцию защиты от малых токов отлично решают также и предохранители, это на два-порядка дешевле. Есть даже предохранители с отключающей способностью до 100 кА (они не взорвутся сами при перегорании), а если измерительная цепь за ТНами то тут и обычных ВПБ хватит, они стоят по 16 рублей за штуку. Есть держатели предохранителей со встроенным светодиодом, который соответственно загорается когда предохранитель сработал или отсутстует, есть и предохранители с контактом сигнализации о срабатывании - это уже по желанию удобства, для таких применений эти рюшечки как правило не нужны.
Вот как важно иметь нормальную защиту на вторичных цепях. С нормальными предохранителями взорвалось бы реле (а может даже и взрыва конденсаторов не случилось бы), но дальнейшего отгорания не случилось бы.
О замене ЕЛ-11 на реле другого типа не думаете?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2014, 06:35
- Имя: Женин Олег
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
тоже предполагаю этоTEB писал(а):С большой вероятностью, ИМХО, это внутренняя неисправность самого реле
Защита вторичных цепей важна (она также отсутствует), но не понимаю взаимосвязь описанного мной события с ее зашитойTEB писал(а):Вот как важно иметь нормальную защиту на вторичных цепях. С нормальными предохранителями взорвалось бы реле (а может даже и взрыва конденсаторов не случилось бы), но дальнейшего отгорания не случилось бы.
я не использую ЕЛ-11 ... ЕЛ13, а схема ЭЩ чужое творениеTEB писал(а):О замене ЕЛ-11 на реле другого типа не думаете?
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Как же Вы тогда понимаете важность защиты, если не понимаете зачем она тут? :)Jonsha писал(а):Защита вторичных цепей важна (она также отсутствует), но не понимаю взаимосвязь описанного мной события с ее зашитой
Пробой конденсатора (и вообще любой пробой) - это замыкание, возникает ток, превышающий номинальный в разы, в Вашем случае этим током разогрело конденсаторы, отчего и хлопнули, этим же током оплавило провода снаружи. Будь на входе предохранитель - он сгорел бы (и разорвал бы цепь) раньше чем началось оплавление, и, может быть, раньше чем конденсаторы разогрелись до взрыва. Вот такая простая связь.
Вспомнил ещё показательный случай с автоматами Masterpact на 1200А. Разорвало ему привод, да так что передняя стенка вылетела. Оказалось в результате расследования, что после сборки щита автомат не почистили. Обычно их пылесосят и продувают компрессором перед первым включением, ибо в дугогасительные камеры и и внутрь корпуса (под клеммник) могут попасть куски снятой изоляции с проводов или стружка. Видимо, это и случилось. В дополнение, для защиты втор.цепей автомата стоял 6-амперный автомат с кривой С (достаточно и одноамперного, но он дороже), и разделительного трансформатора для питания цепей автомата не было. В результате когда стружка в приводе что-то замкнула, в точку замыкания устремился полный ток КЗ с шин устройства, и ток этот был неслабый раз привод разнесло в клочья. Этот ток мог бы ограничить трансформатор, но его не было, и автомат мог бы ток отключить будь он на номинал, но он был завышен в шесть раз и кривая отключения тоже завышена - вот и стоял горел привод под током пока не разнесло в клочья.
Расследование привело к грязи случайно, когда был выкачен соседний автомат и положен на пол на бок - из дугогасительных камер вылетели куски снятой с проводов изоляции.
Дуговые К.З. опасны тем что при них ток в цепи незначительно превышает номинальный и обычные автоматы эти токи не отключают - вот тут преимущество быстроплавких предохранителей. Горящая дуга в щите - это страшно, весь щит может выгореть за пару минут если цепь сама собой не разорвётся.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
А у нас взорвалось реле контроля фирмы SE... Причины не знаем, ибо виноватых у нас не принято искать, просто исключили из схемы контроль напряжения... :D
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2014, 06:35
- Имя: Женин Олег
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
опасно, напрасно и зря исключили ...Михайло писал(а):А у нас взорвалось реле контроля фирмы SE... Причины не знаем, ибо виноватых у нас не принято искать, просто исключили из схемы контроль напряжения... :D
Наверное мы про разные вторичные цепи писали. Я про вторичные цепи РКФ, те исполнительные контакты реле. Защита и здесь нужна, но связи со взрывом ЕЛ-11 не видно.TEB писал(а):Как же Вы тогда понимаете важность защиты, если не понимаете зачем она тут? :)Jonsha писал(а):Защита вторичных цепей важна (она также отсутствует), но не понимаю взаимосвязь описанного мной события с ее зашитой
А Вы про вторичные цепи ЭЩ вообще, в том числе про измерительные входы РКФ
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
у нас не энергообъект, а просто промышленная установка.Jonsha писал(а):опасно, напрасно и зря исключили ...
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Можно подумать, на промышленном объекте вероятность пожара или другой аварии при отсутствии энергосбыта как-то уменьшается. Но, дело личное.Михайло писал(а):у нас не энергообъект, а просто промышленная установка.Jonsha писал(а):опасно, напрасно и зря исключили ...
Было дело как-то, сгорел блок выдержки времени минимальника на автомате, просто на ровном месте воспламенился. Заменили не разбираясь. Не прошло недели, как задымил и второй (ещё не заменённый). И вот тут, заподозрив неладное, оперативно облазили весь щит с дымящим блоком, и в результате нашли причину - сам блок. Ставится он на ту же монтажную плату что и сам автомат (это кстати был Шнайдер) и банально не выдерживает вибрации от работы автомата, от чего лопается печать на плате и в месте трещины начинается дуга, которая и приводит к пожару.
В результате чего были приняты меры:
1. Выдана негласная директива (донесли до кого смогли) не размещать блок выдержки времени на одной монтажной плате с автоматом, а уносить от него как можно дальше - этого достаточно чтобы снизить вибрацию.
2. Естественно сообщено шнайдеру и о неисправности и о способе её оперативного решения, в результате чего конструкция блока была изменена. Как рассказали хорошие знакомые в шнайдере, неисправность была не повальная, но десятка одинаковых детальных рекламаций стало достаточно для модернизации. В самом деле, оказалось что не так часто этот блок размещают непосредственно рядом с автоматом, но документация делать это не запрещает.
Объект был совсем не сбытовым, но он был кораблём, пожар на корабле - штука жуткая, хорошо что у нас все это понимали.
Вот чем флот отличается от берега (по крайней мере отличался). При подобных инцидентах нет никакого злорадства или безразличия в адрес конкурента, пусть даже он отжал у тебя этот заказ и у него это случилось - наоборот, все стараются разобраться, понять и донести, чтобы избежать этого в будущем. Как минимум, хотя бы самому причину знать полезно. Хорошо если это окажется разовый брак - тогда можно будет успокоиться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: ЕЛ-11Е, реле контроля фаз
Я про все вторичные цепи. Какая разница: измерительные или исполнительные?Jonsha писал(а):Наверное мы про разные вторичные цепи писали. Я про вторичные цепи РКФ, те исполнительные контакты реле. Защита и здесь нужна, но связи со взрывом ЕЛ-11 не видно.TEB писал(а):Как же Вы тогда понимаете важность защиты, если не понимаете зачем она тут? :)Jonsha писал(а):Защита вторичных цепей важна (она также отсутствует), но не понимаю взаимосвязь описанного мной события с ее зашитой
А Вы про вторичные цепи ЭЩ вообще, в том числе про измерительные входы РКФ
Прямой связи со взрывом действительно нет, тут надо детально разбирать конструкцию реле чтобы понять.
Но то что у Вас провода отгорели - это ли не следствие отсутствия защиты?
Защита не предотвращает аварию потому что она срабатывает уже по факту наступления аварии. Её - защиты - главная функция заключается в локализации и противодействии распространению аварии. При нормальной защите у Вас провода бы не отгорели т.к. цепи были бы обесточены. А так - можно считать что Вам повезло что отгорели провода на небольшом участке и этим закончилось. Так-то когда возникает дуга, то она может распространяться по проводникам со скоростью до нескольких сантиметров в секунду - за минуту-другую весь щит может выгореть полностью.