1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Кто сколько сможет насчитать

Ответить

Автор темы
Kuslin H
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 19:32
Имя: Куслин Х.А.

Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Kuslin H »

Получил от одного автора-творца сотрудничающего с компанией "чудесную" схему, которую мне же придется выполнить заново.
Прошу не смеяться и кто сколько сможет насчитать количество внешних устройств (находящихся вне ЭЩ) , а потом я озвучу версию автора.
01.JPG
02.JPG
03.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Kuslin H
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 19:32
Имя: Куслин Х.А.

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Kuslin H »

04.JPG
05.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Kuslin H
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 19:32
Имя: Куслин Х.А.

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Kuslin H »

BigDog писал(а):С телефона хреново видно, штук 7 вроде на первой схеме. Прикол в том, что автор лампочки за внешние устройства принял?
автору темы (мне) известно, что внешних лампочек в схеме нет

PS: все 5 листов составляют одну схему

embedd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 21:37
Имя: Василий Таракановский

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение embedd »

Kuslin H писал(а):Получил от одного автора-творца сотрудничающего с компанией "чудесную" схему, которую мне же придется выполнить заново.
Прошу не смеяться и кто сколько сможет насчитать количество внешних устройств (находящихся вне ЭЩ) , а потом я озвучу версию автора.
На первом листе 11 шт,
на 2-м из внешних датчик D1 и другие?
Странно что на схеме нет защитного заземления, выключателем Q1 не прерывается цепь N и имеются неподключенные устройства "свет" , "клапан" и "вентилятор"

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Михайло »

По схеме можно лишь догадываться, что находится вне шкафа. Потому что может быть предусмотрен отдельный пульт и т.д.

Автор темы
Kuslin H
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 19:32
Имя: Куслин Х.А.

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Kuslin H »

Михайло писал(а):По схеме можно лишь догадываться, что находится вне шкафа. Потому что может быть предусмотрен отдельный пульт и т.д.
у меня набралось догадок на 56-57 внешних устройств для кабельного журнала
количество по страницам: 6,10,13,15,12-13
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение doza »

Количество внешних устройств ноль (ни одно устройство не выходит за пределы одного щита)
Отчетливо видно нарушения релейной логики, схему точно придется перерисовывать.
Почему свет включает ВС1-5 и ТРМ2, зачем спички для кнопок S2; S3; S11 и многое другое.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
Kuslin H
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 19:32
Имя: Куслин Х.А.

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Kuslin H »

doza писал(а):Количество внешних устройств ноль (ни одно устройство не выходит за пределы одного щита)
Отчетливо видно нарушения релейной логики, схему точно придется перерисовывать.
Почему свет включает ВС1-5 и ТРМ2, зачем спички для кнопок S2; S3; S11 и многое другое.
ВС1 - емкостной датчик уровня. Названеия модели неизвестно и спецификации на оборудование нет, но как я догадываюсь , он включает контактами BC1.1 BC1.2 BC1.3 индикаторные лампы на щите. Логику схемы я не анализировал так как тз на нее не видел.
Изначально хотел составить кабельный журнал, но посмотрев схему понял почему монтажники так много вопросов по подключению ЭЩ.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Михайло »

Ну какой смысл у схемы без спецификации (перечня элементов)?

Если все для проекта куплено, то в принципе любой грамотный электрик соберет эту схему. Но десять раз переплюется.

Автор темы
Kuslin H
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 19:32
Имя: Куслин Х.А.

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Kuslin H »

06.JPG
Михайло писал(а):Ну какой смысл у схемы без спецификации (перечня элементов)?
Если все для проекта куплено, то в принципе любой грамотный электрик соберет эту схему. Но десять раз переплюется.
Электрик и собирал эту схему, а по завершении сборки "документировал". Результат в сообщениях 1 и 2 .
Комплектующие просто взял со склада, а в спецификацию не вписал.
По спецификации можно было бы точно понять какие устройства применены в схеме и вывести по их типам и мощностям кабельный журнал.
А сейчас справедливо плюются электрики, которым нужно подключить внешние устройства к этому ЭЩ.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Михайло »

Kuslin H писал(а):Электрик и собирал эту схему, а по завершении сборки "документировал".
Он собрал ЭЩ? И где этот электрик сейчас? Он ведь помнит все свои наработки, пусть составит спецификацию и кабельный журнал.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Михайло »

Kuslin H писал(а):А сейчас справедливо плюются электрики, которым нужно подключить внешние устройства к этому ЭЩ.
Ну я смотрю, Вы тоже смачно сплюнули. В интернет, на форум. И мы тоже плюемся. :D

Автор темы
Kuslin H
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 19:32
Имя: Куслин Х.А.

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Kuslin H »

Михайло писал(а):
Kuslin H писал(а):Электрик и собирал эту схему, а по завершении сборки "документировал".
Он собрал ЭЩ?
И где этот электрик сейчас?
Он ведь помнит все свои наработки, пусть составит спецификацию и кабельный журнал.
Да, он собрал этот ЭЩ.
Наверное где-то отдыхает в воскресенье.
Он все помнит, но говорит ему поручили только ЭЩ и кабельный журнал не его забота.
Михайло писал(а):
Kuslin H писал(а):А сейчас справедливо плюются электрики, которым нужно подключить внешние устройства к этому ЭЩ.
Ну я смотрю, Вы тоже смачно сплюнули. В интернет, на форум. И мы тоже плюемся. :D
Моя цель не плевки (информацию о компании на эскизе схемы скрыл ), а нахождение закономерности для обнаружения в схеме вешних устройств и составления кабельного журнала для снабжения и монтажников.
У монтажников те же проблемы - не могут понять схему подключения внешних устройств. И я тоже не во всех случаях понял какие компоненты схемы являются внешними датчиками. Очевидно только клеммные соединители в некоторых случаях отображаются точками с номерами
Есть на форуме и такое формально правильное мнение:
doza писал(а):Количество внешних устройств ноль (ни одно устройство не выходит за пределы одного щита)

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Chenchukov »

Михайло писал(а):Ну какой смысл у схемы без спецификации ?
любой грамотный электрик соберет эту схему. Но десять раз переплюется.
Люди, которые ляпают схемы такого качества - главный ресурс и одновременно головная боль мелких фирмешек.

По этой схеме
download/file.php?id=3267&mode=view
если ПЧ С1 С2 С3 однотипные, то почему номера выводов для подключения переменного резистора разные ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Jackson »

Ни одного внешнего устройства в схеме нет. Всё внутри изделия. :)

Версия автора уже была?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Kuslin H
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 19:32
Имя: Куслин Х.А.

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Kuslin H »

TEB писал(а):Ни одного внешнего устройства в схеме нет. Всё внутри изделия. :)

Версия автора уже была?
по его версии к ЭЩ нужно присоединить от 24 до 28 внешних устройств

Автор темы
Kuslin H
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 19:32
Имя: Куслин Х.А.

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Kuslin H »

Chenchukov писал(а):По этой схеме
download/file.php?id=3267&mode=view
если ПЧ С1 С2 С3 однотипные, то почему номера выводов для подключения переменного резистора разные ?
так в оригинальной версии на листе 3 : download/file.php?id=3264&mode=view
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Кто сколько сможет насчитать

Сообщение Jackson »

Chenchukov писал(а):Люди, которые ляпают схемы такого качества - главный ресурс и одновременно головная боль мелких фирмешек.
Да не только мелких. И за "гигантами" выгребали. Главное что такие мелкие лажают только на уровне таких мелких схем, а "гиганты" лажают еще и на стадии выбора проектных решений (если не на постановке задачи), отчего такое потом приключается что уууу...... До сих пор выгребаю.

Пожинаем плоды бесконтрольного наима и посредственного образования.