Доброе время суток!
Выбираю аккумуляторные батареи для цепей питания автоматики. Готовый ИБП не ставлю, а ставлю зарядное устройство (просто стабилизатор с токоограничителем и защитой от КЗ), в буфер которому подключаю батарею. Тут где-то уже обсуждались нюансы работы такой схемы и советы применить заводской ИБП - давай те особо не будем к этому возвращаться. Схема выбрана.
Так вот, батареи.
Бывают на свете простые свинцово-кислотные батареи, которые прекрасно простоят весь срок службы в буфере. Например такие. И бывают батареи "малость" подороже , как пишут специально для ИБП, гелевые, со сроком службы 10-12 лет, например такие.
Эти два вида батарей, кроме заявленного срока службы, цены и химии, больше ничем не отличаются совершенно: герметичные, необслуживаемые, регенирующие, работают даже вверх ногами и не проливаются, ток заряда, емкость банки, кривая разряда - всё аналогично. Кроме цены, срока и химии.
Соответственно, я не шибко аккумуляторщик, но догадываюсь что 12 лет батарея в буфере не проживет (а циклов полного разряд-заряда за их жизнь будет ну отсилы 5, ну максимум 10 если поднатужиться, что вряд ли), их надо тренировать периодически. И кстати приличный ИБП это умеет делать по расписанию (из офисных - например APC smart ups 750).
Следовательно, понимая что никакой тренировки в моём "ИБП" не будет и на объекте батареи будут забыты в лучшем случае до истечения срока службы, а скорее всего до первого блэкаута после истечения срока службы, я не трачу деньги на дорогие и крютые батарейки, а ставлю простые свинцово-кислотные и забываю о них.
А теперь, внимание, вопрос (с) Прокомментируйте моё решение. И какие батареи Вы применяете для подобных нужд?
Кстати внутри и офисных и промышленных АРСшных ИБП стоят те же самые батареи дельта, HR или HRL, просто перекрашенные в APC.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Выбор АКБ
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Выбор АКБ
Можно добавить прибор для "тренировки" АКБ. Например, такой http://datagor.ru/practice/power/2530-z ... torov.html Только, я бы поменял алгоритм его работы: после каждого выключения питания надо первым делом зарядить АКБ, затем разрядить и опять зарядить (h2-h3-h4)
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17574
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Re: Выбор АКБ
Это ИМХО для службы эксплуатации устройство.