1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.

Ответить

Автор темы
Periphery
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 19:16
Имя: Низаев Шамиль Рашитович
Страна: Россия
город/регион: Уфа, Республика Башкортостан

Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.

Сообщение Periphery »

Подскажите пожалуйста минимальный диаметр метталорукова для прокладки кабеля во взрывоопасной зоне. И норматив.
Пример кабель КВВГЭ 4х1 диаметр 8,1 мм.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.

Сообщение Apostol »

Есть рекомендации в РМ, ВСН и т.д. Но иногда целесообразней отходить от этих требований, например при несоответствии диаметров кабельного ввода прибора, металлорукава, трубы и т.д.
viewtopic.php?f=20&t=4600.
Например из ГОСТ Р 51330.13-99 для электропроводок в трубах (но для 3-х и более кабелей): суммарная площадь поперечных сечений кабелей, включая изоляцию, не должна превышать 40% площади поперечного сечения трубы.
Последний раз редактировалось Apostol 16 апр 2014, 10:00, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
Имя: Чистякова Оксана
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 17 раз

Re: Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.

Сообщение Dyma »

ГОСТ Р 51330.13-99 c 15.02.2014 не действует, отменен. Действует ГОСТ 30852.13-2002
А так можно еще ПУЭ почитать гл.7.3, там тож кое-что написано.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.

Сообщение Apostol »

Следует отметить, что в ГОСТ 30852.13-2002 указанный текст сохранился.
Есть расчёт диаметров в ВСН 370-93, но реально диаметр металлорукава проще выбрать по диаметру, который присоединит выбранный кабельный ввод (если такое присоединение предполагается). В Вашем случае металлорукав DN15 для кабельного ввода М20.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»