1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

выбор способа прокладки кабеля.

Ответить

Автор темы
Tasha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 06:13
Имя: Федорова Наталия Владимировна
Страна: Россия
город/регион: Северск

выбор способа прокладки кабеля.

Сообщение Tasha »

День добрый, я начинающий проектировщик и вот никак не могу найти ни в пуэ, ни в снипах конкретного алгоритма выбора того или иного способа прокладки кабеля. Когда гофра, когда латок, почему так или иначе, где про это можно почитать?

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: выбор способа прокладки кабеля.

Сообщение ink_asu »


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 244 раза

Re: выбор способа прокладки кабеля.

Сообщение Михайло »

Основные факторы, влияющие на выбор:
1. Напряжение, токи и количество проводов в электропроводке
2. Расстояние между точками А и Б, между которыми нужно провести электропроводку
3. Наличие препятствий, прямолинейность участка между А и Б
4. Наличие конструкций, на которых можно закрепить электропроводку
5. Механические воздействия, например, со стороны персонала, т.е. расположение проходов, рабочих мест
6. Пыльность помещения
7. Температурные и прочие воздействия

Это основные факторы. Таким образом универсального совета нет. Гораздо проще будет, если Вы конкретизируете некоторые из факторов, которые имеют место в Ваших случаях. Может Вы делаете электропроводку дома... :)

Автор темы
Tasha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 06:13
Имя: Федорова Наталия Владимировна
Страна: Россия
город/регион: Северск

Re: выбор способа прокладки кабеля.

Сообщение Tasha »

На данный момент занимаюсь системам вентиляции, точнее их электрическими составляющими.
Ситуаций различных много и постоянно пытаюсь найти аналоги, что бы по подобию сделать. Нет точных знаний как и что должно быть.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 244 раза

Re: выбор способа прокладки кабеля.

Сообщение Михайло »

Гибкие трубы (металлорукава или пластиковые гофры)
Самый простой и дешевый вариант. Универсальный.
Достоинства:
- простота проектирования/монтажа (минимум аксессуаров, подстраиваемость под различные условия)
- изгибы электропроводки
- компактность

Жесткие трубы (металлические или пластиковые)
Достоинства:
- применяются при скрытом монтаже (замуровывание в бетоне)
- длинные прямолинейные участки (легче протягивать электропроводку, благодаря жесткости требуется меньше опорных элементов)
- компактность
Недостатки:
- необходимость стыковать трубы между собой (трубы длиной от 2 до 6 метров)

Лотки в целом
Применяются, когда нужно протянуть на большое расстояние без изломов.
Достоинства:
- большой объем электропроводки,
- провода легко сменяются, добавляются.
Недостатки:
- габаритная конструкция
- проектирование/монтаж очень проблематичны при большом количестве изломов
- усложненный монтаж (крепление, обрез)

Лотки проволочные
Наиболее предпочтительный вариант.
Достоинства:
- недорогая, легкая конструкция
- легко обрезать/укорачивать, т.е. подгонять под конкретные условия
Недостатки:
- открытая пыле-водо-незащищенная электропроводка, незащищенность от механических воздействий

Лотки листовые (штампованные)
Достоинства:
- увеличенная прочность
- закрытость (простая механическая защита)
Недостатки:
- сложно резать
- вес

Лотки лестничные
Достоинства:
- выдерживает экстремальные нагрузки
Недостатки:
- сложно резать
- вес
- отсутствие защиты электропроводки

P.S. Надо не забывать, что пластик не любит высокие температуры и механические воздействия, хотя в остальных отношениях пластик - идеальный материал (вес, цена, обрезка).