Является ли магистраль заземления ГЗШ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Имеется установка блочно-модульного типа со своим ВРУ. Это комплекс водоочистки.
По периметру внутри здания проложена стальная полоса 40х4, так называемая магистраль заземления.
Можно ли считать эту полосу ГЗШ? Или все-таки это проводник СУП?
С одной стороны, согласно ПУЭ ГЗШ прокладывать открыто в помещениях доступных квалифицированному персоналу можно. (1.7.119,1.7.120).
По определению ГЗШ выполняет 2 функции - заземление и уравнивание потенциалов (1.7.37).
Но все-равно как-то язык не поворачивается эту самую магистраль заземления назвать ГЗШ.
Вопрос вроде как несложный, а мы уже долго спорим.
И еще. В какой цвет красить?
По периметру внутри здания проложена стальная полоса 40х4, так называемая магистраль заземления.
Можно ли считать эту полосу ГЗШ? Или все-таки это проводник СУП?
С одной стороны, согласно ПУЭ ГЗШ прокладывать открыто в помещениях доступных квалифицированному персоналу можно. (1.7.119,1.7.120).
По определению ГЗШ выполняет 2 функции - заземление и уравнивание потенциалов (1.7.37).
Но все-равно как-то язык не поворачивается эту самую магистраль заземления назвать ГЗШ.
Вопрос вроде как несложный, а мы уже долго спорим.
И еще. В какой цвет красить?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
То, что это проводник СУП, как и сама ГЗШ, это однозначно!
Прежде всего ГЗШ объединяет заземлители. И скусственные и естественные.
В моём понимании, проводник СУП теряет право называться ГЗШ как только в его конструкции возникает соединение, пусть даже и сварное, но не с заземлителем.
Прежде всего ГЗШ объединяет заземлители. И скусственные и естественные.
В моём понимании, проводник СУП теряет право называться ГЗШ как только в его конструкции возникает соединение, пусть даже и сварное, но не с заземлителем.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
А у вас PEN жилы питающих кабелей будут прямо на контур заземления подключаться? Я всегда полагал, что ГЗШ находится в том же щите (АВР, ВРУ), куда подаётся электропитание объекта.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
PEN жилы питающих кабелей подключаются к шине в ВРУ, там же разделение на PE и N. Указанная магистраль заземления (стальная полоса 40х4) электрически связана с PE-шиной ВРУ, она собственно там начинается.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Если все-таки эту стальную полосу 40х4 нельзя назвать ГЗШ, то можно ли наружный контур заземления соединить с ГЗШ не напрямую, а через эту самую магистраль заземления?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
1. Ответ в терминологии. Можно воспользоваться ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов, ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 Установки электрические. Термины и определения, ГОСТ 12.1.030-81ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ.tank_urg писал(а): 1.Вопрос вроде как несложный, а мы уже долго спорим.
2. И еще. В какой цвет красить?
2. Можно воспользоваться ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Ссылайтесь на ПУЭtank_urg писал(а):Если все-таки эту стальную полосу 40х4 нельзя назвать ГЗШ?
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
Иначе возможно потребуется цепочка доказательств.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Так ведь написано размыто!
Согласно ПУЭ ГЗШ может быть выполнена и внутри ВРУ, и отдельно от него, может быть установлена и открыто, и в шкафу (если есть доступ неквалифицированному персоналу).
Согласно ПУЭ ГЗШ может быть выполнена и внутри ВРУ, и отдельно от него, может быть установлена и открыто, и в шкафу (если есть доступ неквалифицированному персоналу).
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Внутри ВРУ это шина РЕ.tank_urg писал(а):Так ведь написано размыто!
Согласно ПУЭ ГЗШ может быть выполнена и внутри ВРУ
Магистраль обозначайте как ГЗШ, в чем проблема? Вы этим чему то противоречите или не соблюдаете требований к шине?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Которую и рекомендуется использовать в качестве ГЗШ. Все остальные варианты - открыто, в отдельном корпусе и т.п. - если по каким-то причинам нельзя разместить в ВРУ. Именно на нее и сажается заземленный ноль от ТП (или пятая земля, что редкость). И на нее же должен приходить заземляющий проводник от повторного заземления. И, согласно тем же ПУЭ, соединение должно быть разъемным (для возможности промерить) и только с помощью инструмента.ink_asu писал(а): Внутри ВРУ это шина РЕ.
Так что по логике, прав Ryzhij, как только к PE(N)-шине что-то присоединилось, она перестает быть таковой, а стало быть и ГЗШ, и становится открыто проложенным заземляющим проводником или проводником СУП. Можно еще трактовать буквально "в ВРУ", и определить границу именно габаритами конструкции ВРУ.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Что значит что-то? К шине по средством других проводников что то присоединяется, для этого она и предназначена.Никита писал(а):Так что по логике, прав Ryzhij, как только к PE(N)-шине что-то присоединилось, она перестает быть таковой, а стало быть и ГЗШ...ink_asu писал(а): Внутри ВРУ это шина РЕ.
ТС вправе шину указать как ГЗШ, но это накладывает на шину определенные требования согласно НТД.
К заземлителям подключаются заземляющие проводники.Ryzhij писал(а):В моём понимании, проводник СУП теряет право называться ГЗШ как только в его конструкции возникает соединение, пусть даже и сварное, но не с заземлителем.
Важной отличительной особенностью ГЗШ от других шин в том, что она является частью заземляющего устройства. У ТС я полагаю так оно и есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Ага. Но заземление в системах TN выполняется на питающей подстанции. И показателен в этом плане именно защитный проводник от ТП.Важной отличительной особенностью ГЗШ от других шин в том, что она является частью заземляющего устройства.
Не совсем прозрачно, если ТП встроенная или пристроенная, где фидеров от трансов до ВРУ-0,4 как таковых нет и заземляющие проводники, пристрелянные по периметру здания, являются одновременно и нулевыми и проводниками СУП
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Защитное заземление уравнивает потенциалы ПЧ и земли возле/вокруг ЭУ. О какой защите говорите если ЗУ ТП расположено в сотнях метрах от ЭУ?Никита писал(а):Ага. Но заземление в системах TN выполняется на питающей подстанции.Важной отличительной особенностью ГЗШ от других шин в том, что она является частью заземляющего устройства.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Эх.. Была у меня таможня и были контрабандисты...(Верещагин). Так вот, было у меня шестое издание Правил. И было в нем заземление и зануление. И была фраза о том, что выполнять заземление без зануления запрещено. Но появилось седьмое, в котором понятие зануления исчезло. То что называлось занулением стало заземлением (тем самым четырехомным заземлением нуля на ТП). То что уравнивает потенциалы (стрелянная полоса заземления по старой терминологии) - стало системой уравнивания потенциалов. То что [может быть] закопано в земле вокруг ЭУ - повторным заземлением, которое рекомендуется и не нормируется (за исключением повторного заземления нуля от воздушки). И появилась мутная система TT, в которой можно землить без зануления, но не так просто.Защитное заземление уравнивает потенциалы ПЧ и земли возле/вокруг ЭУ
А потенциалы равняются именно СУПом, присоединением к нему трубопроводов, естественных заземлителей, повторного, при его наличии и т.п.
Это по терминологии, новой и запутанной.
Да и по сути своей, если внутри здания все увязано, думаете на пороге знания на напряжении 0,4 относительно физической земли будет опасное шаговое? И смысл зануления (теперь уже заземления) в том, чтобы обеспечить при повреждении изоляции ток КЗ и срабатывание аппаратов защиты. А защита от шагового - это уже выравнивание потенциалов, и в сетях 0,4 людям не требуется, только крупной скотине.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Все не совсем так. Существуют меры защиты и требования по их применению, указанные в Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током или ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования». Согласно которым при применении автоматического отключения питания СУП обязательна. Вне зоны действия СУП должны применяться другие защитные меры. Так же вне зоны действия СУП присоединять ОПЧ к нейтрали ИП(система TN) нельзя.Никита писал(а):Да и по сути своей, если внутри здания все увязано, думаете на пороге знания на напряжении 0,4 относительно физической земли будет опасное шаговое? И смысл зануления (теперь уже заземления) в том, чтобы обеспечить при повреждении изоляции ток КЗ и срабатывание аппаратов защиты. А защита от шагового - это уже выравнивание потенциалов, и в сетях 0,4 людям не требуется, только крупной скотине.
Например в случае аварии на стороне высокого напряжения 6-10кВ, потенциал PEN будет представлять опасность без СУП.
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Не исчезло, а трансформировалось.Никита писал(а):И было в нем заземление и зануление. И была фраза о том, что выполнять заземление без зануления запрещено. Но появилось седьмое, в котором понятие зануления исчезло.
ПУЭ7
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до1 кВ от источника с глухозаземленной
нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не
присоединенного к нейтрали(системаТТ), допускается только в тех случаях, когда условия
электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном
прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое
отключение питания с обязательным применением УЗО.
Теперь зануление называется присоединением к нейтрали.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Нигде кроме, если не изменяет память, Кронштадта, не будет. Естественно, при наличии СУП и присоединенных к ней естественных заземлителей. Первое замыкание на землю в сетях 6-35 с изолированной нейтралью неприятно, но не смертельно. Второе должно отключаться токовой отсечкой без выдержки, но и в этом случае гальванической связи с землей не будет. Вот грозовые разряды, имеющие потенциал относительно земли, теоретически могут поднять потенциал PE над физической землей вокруг и иметь последствия, именно из-за длины заземляющего проводника от места попадания молнии до места заземления. Но молниезащита - это отдельная тема и тут опять вылезает повторное заземление.ink_asu писал(а):Например в случае аварии на стороне высокого напряжения 6-10кВ, потенциал PEN будет представлять опасность без СУП.
Ну если быть точным, то появилось понятие "неприсоединения к нейтрали" :) Которого не было (кроме изолированной нейтрали). А все остальное лишь сменило названия. А присоединение к нейтрали, за исключением именно приведенной цитаты и системы IT, подразумевается по умолчанию.Универсал писал(а):Теперь зануление называется присоединением к нейтрали.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Только при наличии СУП.Никита писал(а):Нигде кроме, если не изменяет память, Кронштадта, не будет. Естественно, при наличии СУП и присоединенных к ней естественных заземлителей. Первое замыкание на землю в сетях 6-35 с изолированной нейтралью неприятно, но не смертельно.ink_asu писал(а):Например в случае аварии на стороне высокого напряжения 6-10кВ, потенциал PEN будет представлять опасность без СУП.
Гост Р 50571.4-44-2011
442.2.1 Значение и продолжительность напряжения промышленной частоты при повреждении
Значение напряжения при повреждении Uf, определенного по таблице 44.А1, которое возникает в установке низкого напряжения между открытыми проводящими частями и землей, не должно превышать значения Uf для соответствующей продолжительности повреждения, приведенные на кривой рисунка 44.А2.
Примечание - Кривая, показанная на рисунке 44.А2, - по МЭК 61936-1 [1]. На основании вероятностных и статистических данных эта кривая отображает низкий уровень риска для простого наихудшего случая, когда нейтральный проводник заземлен только на заземляющем устройстве трансформаторной подстанции. Пояснения для других ситуаций приведены в МЭК 61936-1 [1].
Так же можно обратить внимание на Таблица 44.А1 - Критические напряжения промышленной частоты и напряжения повреждения промышленной частоты в установках низкого напряжения.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Разве можно называть железяку, которая обволакивает вокруг нехилую будку, "вблизи вводного устройства"?1.7.119.
<..>
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Ну не резать же ее.Михайло писал(а): Разве можно называть железяку, которая обволакивает вокруг нехилую будку, "вблизи вводного устройства"?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Кривая интересна, но сопротивления заземлителей на ТП нам известны, предельные значения для емкостных токов, которые еще не надо компенсировать для погасания дуги - тоже. Двухфазное пока лень считать, но это уже проблема релейщиков.ink_asu писал(а): Значение напряжения при повреждении Uf, определенного по таблице 44.А1, которое возникает в установке низкого напряжения между открытыми проводящими частями и землей, не должно превышать значения Uf для соответствующей продолжительности повреждения, приведенные на кривой рисунка 44.А2.
для 6 кВ при ЗУ=4Ом и максимальном токе 30А (реально, скорее всего, в разы меньше) это 120В. И при наличии СУПа между металлом (не проводниками, а конструкциями и трубопроводами и арматурой) и хотя бы трехпроводного подключения всего, что хуже 2 класса изоляции риск попасть под эти 120 вольт минимален.
Но, возвращаясь к теме - для сбора и уравнивания всех нормально нулевых потенциалов ГЗШ и предназначена. Ну а если что-то отдельно вынесено за СУП, закопано в землю, не присоединено к UPI и заходит в зону действия СУП - тут пусть прокурор разбирается.
Михайло, так изначальная тема, пока мы ее не зафлудили философией, как раз и была о том, что называть ГЗШ. Я вот придерживаюсь аналогии со сборными шинами, т.е. ГЗШ - это коммутационный узел, на который собираются проводники. А выйдя за пределы ВРУ (через разъемное с помощью инструмента соединение), она превращается в проводник СУП. Правда в этом случае приваренные к полосе болты для местных присоединений уже могут оказаться вне закона, ибо уравнивание подразумевает "звезду" (во, блин до чего додумался, раньше и не озадачивался этим :) ). Ну или она превращается в большую шину ДСУП....Михайло писал(а): Разве можно называть железяку, которая обволакивает вокруг нехилую будку, "вблизи вводного устройства"?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Согласен. Только теперь не учитывается уровень безопасного напряжения. Для обычных условий - 50В, для опасных (влажных/наружных) установок - 25В. То есть нам тоже 120В не нужно.Никита писал(а): для 6 кВ при ЗУ=4Ом и максимальном токе 30А (реально, скорее всего, в разы меньше) это 120В. И при наличии СУПа между металлом (не проводниками, а конструкциями и трубопроводами и арматурой) и хотя бы трехпроводного подключения всего, что хуже 2 класса изоляции риск попасть под эти 120 вольт минимален.
А если все на шину в ВРУ не помещается?Никита писал(а): Я вот придерживаюсь аналогии со сборными шинами, т.е. ГЗШ - это коммутационный узел, на который собираются проводники. А выйдя за пределы ВРУ (через разъемное с помощью инструмента соединение), она превращается в проводник СУП.
Не только звезду. В том же Гост Р 50571.4-44-2011 есть про системы уравнивания потенциалов с рисунками.Никита писал(а): Правда в этом случае приваренные к полосе болты для местных присоединений уже могут оказаться вне закона, ибо уравнивание подразумевает "звезду" (во, блин до чего додумался, раньше и не озадачивался этим :) ). Ну или она превращается в большую шину ДСУП....
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Ага. Но в основном звезда или дерево. А вот упоминания именно о ГЗШ длиной в периметр здания, да еще и замкнутой формы, как это обычно делалось - не видел.Не только звезду. В том же Гост Р 50571.4-44-2011 есть про системы уравнивания потенциалов с рисунками.
Радует одно - инспектора энергонадзора над всеми этими документами ломают голову так же, как и мы. И те, кто постарше, не лезут в терминологию, а руководствуются здравым смыслом и не цепляются к терминам. Им по..й ГЗШ это или СУП или PE. Заземлено, безопасность обеспечена - не придираются.
Вот тогда вынести ее из ВРУ и закрепить на стене. Или в шкаф убрать, по местным условиям. Суть не в том, где, а в том что, пользуясь теми же аналогиями, есть сборные шины, а есть шинопроводы, шинные мосты и много чего еще. Есть в конце концов, сейчас аналоги этой полосы для силовых цепей. Когда по периметру прокладывается трехфазный шинопровод, а от него опуски к автоматам и потребителям. Но сборными шинами он от этого не станет.А если все на шину в ВРУ не помещается?
Впрочем, это мое мнение. А кроме моего мнения могут быть еще и неправильные :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
А я понимаю, что ГЗШ - это компактный доступный объект, а не черт и что.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?
Поэтому, собственно, и возник вопрос. Ведь если принять магистраль заземления за проводник ОСУП, то к ней можно подключить не более одного корпуса шкафа или насоса (ведь это просто элемент, предназначенный для соединения с ГЗШ,к нему нельзя приваривать болты для местных присоединений). Проводником ДСУП магистраль тоже не назовешь, потому что вводное устройство с шиной PE в здании только одно, там нет "квартирных щитков", как в многоэтажном доме. А ГЗШ эту "железяку" тоже не назвать по уже вышеперечисленным участниками форума причинам. :)А выйдя за пределы ВРУ (через разъемное с помощью инструмента соединение), она превращается в проводник СУП. Правда в этом случае приваренные к полосе болты для местных присоединений уже могут оказаться вне закона, ибо уравнивание подразумевает "звезду" (во, блин до чего додумался, раньше и не озадачивался этим :) ). Ну или она превращается в большую шину ДСУП....
Это действительно так, но нужно же как-то называть в документации. Да и заказчику нередко приходится пояснять те или иные названия или технические решения. :?Радует одно - инспектора энергонадзора над всеми этими документами ломают голову так же, как и мы. И те, кто постарше, не лезут в терминологию, а руководствуются здравым смыслом и не цепляются к терминам. Им по..й ГЗШ это или СУП или PE. Заземлено, безопасность обеспечена - не придираются.