Реле контроля изоляции в IT сетях.
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Реле контроля изоляции в IT сетях.
Дано.
От заказчика приходит кабель (L,N,PE) в шкаф, в шкафу разделительный трансформатор для создание сети IT,
для контроля изоляции используется реле 3UG4581-1AW30.
По схеме подключения (и общения с суппортом) земля трансформатора и реле должны быть разными (см. рисунок).
Вопрос:
что это за земля на реле конторля напряжения (виртуальная точка не имеющая никакого отношения к приходящей PE)?
PE отдельного контура, но у меня его нет?
От заказчика приходит кабель (L,N,PE) в шкаф, в шкафу разделительный трансформатор для создание сети IT,
для контроля изоляции используется реле 3UG4581-1AW30.
По схеме подключения (и общения с суппортом) земля трансформатора и реле должны быть разными (см. рисунок).
Вопрос:
что это за земля на реле конторля напряжения (виртуальная точка не имеющая никакого отношения к приходящей PE)?
PE отдельного контура, но у меня его нет?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
Не беспокойтесь, шина PE она PE и есть ;)
Это защитное заземление, или, выражаясь в терминах ПУЭ-7, шина используемая для защитного уравнивания потенциалов, с которой соединены корпуса оборудования и другие проводящие части, не находящиеся под напряжением.
А уж требуется ли отдельный дополнительный заземлитель или нет, Вам виднее исходя из расчётов и местных условий.
Это защитное заземление, или, выражаясь в терминах ПУЭ-7, шина используемая для защитного уравнивания потенциалов, с которой соединены корпуса оборудования и другие проводящие части, не находящиеся под напряжением.
А уж требуется ли отдельный дополнительный заземлитель или нет, Вам виднее исходя из расчётов и местных условий.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
т.е. я могу в шкафу выделить отдельную шину, назвать ее PE (хотя она не будет иметь связи с приходящей PE или контуром по помещению), подключить к ней от розеток и двигателей жилу кабеля, и это не будет нарушением норм ПУЭ.
хотя возникает вопрос, куда пойдет ток утечки?
хотя возникает вопрос, куда пойдет ток утечки?
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
Нет. Это как раз та земля, сопротивление изоляции на которую и контролируется. Это необходимая измерительная цепь.hardwareprojectspro писал(а):Вопрос:
что это за земля на реле конторля напряжения (виртуальная точка не имеющая никакого отношения к приходящей PE)?
Насчет отдельной земли от трансформатора - я думаю что саппорт ошибается. Впервые вижу устройство контроля сопротивления, требующее отдельную землю.
Кстати, а по какому принципу работает это конкретное реле?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
Лишь бы не через человека - именно для этого и выполняется уравнивание потенциалов.hardwareprojectspro писал(а):...хотя возникает вопрос, куда пойдет ток утечки?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
В IT-сетях это может не работать (давать ложные срабатывания). Возможно поэтому и просят разделить земли (что мало спасет всё равно).hardwareprojectspro писал(а):принцип, вероятно, пропускают DC и меряют сопротивление.
Если что, есть приборы с другим принципом контроля, им всё равно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
посоветуйте проверенный прибор...
Последний раз редактировалось hardwareprojectspro 07 окт 2013, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
У меня с фантазией плохо. :)hardwareprojectspro писал(а):посоветуйте проверенный прибор... (желательно подешевле...)
http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/resist.htm - SIM-Q.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
ок. посоветуйте хороший прибор контроля изоляции (утечки на землю).
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
Ещё один? :)
Выше ж ссылка.
Выше ж ссылка.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
спасибо за каламбур, но, конечно, мегомметр это может, но не для такой задачи.
Нужно цифровое устройство контроля изоляции, с дискретным выходом.
Нужно цифровое устройство контроля изоляции, с дискретным выходом.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
hardwareprojectspro, этот мегометр именно для подобной задачи. Учитывая специфику продукции Deif, подозреваю что это прибор для непрерывного контроля изоляции в условиях кораблей и судов. Естественно с сигнальным реле. Описание почитайте.
Все, чем он отличается от старых УКС и им подобных - это наличие шкалы. Но ее можно закрасить кузбаслаком, если не нравится :D
Все, чем он отличается от старых УКС и им подобных - это наличие шкалы. Но ее можно закрасить кузбаслаком, если не нравится :D
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "