1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Ответить

Автор темы
Reasoning
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
Имя: Удалов Павел

Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Reasoning »

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Встала задача выбора устройств(а) для пуска асинхронного электродвигателя A250S4, имеющего следующие характеристики:
Изображение
U=380/660 В, 50Гц.
Электродвигатель приводит в движение компрессор роторный.
Есть возможность выбрать (из номенклатуры Schneider Electric):
--пускатели;
--устройство плавного пуска;
--преобразователь частоты.

На какие характеристики стоит обращать, в первую очередь, внимание при выборе данных устройств?
От конечной системы не требуется управление частотой вращения электродвигателя, только минимальный "джентльменский набор" - плавный разгон до номинальных оборотов, возможность передавать сигналы состояния "сухим контактом".
Про достоинства/недостатки каждого из вариантов осведомлен :roll: .

Как вариант, типовая схема подключения электродвигателя с применением пускателей звезда-треугольник.
Изображение
Последний раз редактировалось Reasoning 19 сен 2013, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17480
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1279 раз

Re: Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Jackson »

Обращать внимание на производителя, напряжение, мощность и нужные Вам сухие контакты. Производителей уйма. Мы пользовали Hitachi, Omron - нареканий нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Reasoning
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
Имя: Удалов Павел

Re: Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Reasoning »

Обращать внимание на производителя, напряжение, мощность и нужные Вам сухие контакты.
Благодарю за ответ. В номенклатуре мы ограничены, по данному проекту работаем с продуктами SE и SEW.
Я правильно понимаю, что данный электродвигатель можно подключить к сетям с напряжением от 380В до 660В?
Поэтому, при выборе пусковой аппаратуры, прежде всего, стоит ориентироваться на напряжение питающей сети?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17480
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1279 раз

Re: Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Jackson »

Reasoning писал(а):Я правильно понимаю, что данный электродвигатель можно подключить к сетям с напряжением от 380В до 660В?
Асинхронный двигатель можно подключить к сети с любым напряжением, даже постоянным. :) Не факт что будет работать (или сгорит), а подключить-то можно.
У Вашего двигателя 380 - это фазное напряжение, 660 - линейное. Видимо при соединении обмоток в звезду.

Судя по Вашей схеме, соединяете обмотки в треугольник и подключаете к ПЧ с выходом 380 В
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Михайло »

Типовое напряжение - 3ф 380 В. Выбор всей перечисленной аппаратуры - по номинальному току (138,3 А).

Автор темы
Reasoning
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
Имя: Удалов Павел

Re: Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Reasoning »

Добрый день! Исходя из рекомендованных характеристик, предпочтение отдали ПЧ SE Altivar71 (ATV71EXC5D90N4).
Возникла следующая ситуация: в комплектность поставки компрессора, управлять которым мы собираемся, входит, помимо прочих изделий, реле защиты электродвигателя РДЦ01.
Руководство просит интегрировать это устройство в схему, соответственно, между ПЧ и электродвигателем. В качестве доводов - "мы не можем не включать в схему изделия, которые входят в комплектность поставки."
Как аргументированно объяснить руководству. что включать в схему реле защиты не требуется? Ведь ПЧ имеет на своем борту необходимые функции защиты электродвигателя.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17480
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1279 раз

Re: Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Jackson »

Реле защиты за частотником работать не будет, а точнее будет работать как попало потому что там переменная частота и THD зашкаливают. Используйте функции ПЧ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Reasoning
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
Имя: Удалов Павел

Re: Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Reasoning »

Евгений Брониславович, спасибо за ответ! Принято решение отказаться от использования реле защиты РДЦ в связке с ПЧ.
Вопрос для общего развития: насколько оправданно использование дросселя двигателя?
Для кабеля двигателя какой длины использование дросселя является рекомендованным?

Изображение

Farb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 10:42
Имя: Манаев Денис Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Воронеж
Поблагодарили: 1 раз

Re: Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Farb »

Reasoning писал(а):Евгений Брониславович, спасибо за ответ! Принято решение отказаться от использования реле защиты РДЦ в связке с ПЧ.
Вопрос для общего развития: насколько оправданно использование дросселя двигателя?
Для кабеля двигателя какой длины использование дросселя является рекомендованным?

Изображение
Для какой длинны кабеля рекомендуется ставить двигательные дросселя можно найти в инструкции по эксплуатации ПЧ.
Из практики - если пч выдает ошибку кз или перегруз а с питающей линией все ок то есть смысл поставить дросселя.

Batukhtin_102
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 17:01
Имя: Батухтин Кирилл Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Re: Подбор устройств(а) для пуска асинхронного э/д

Сообщение Batukhtin_102 »

Частотник - самый надежный вариант, да и возможности его всегда позволяют реализовать доп. запросы заказчика, что очень часто и возникает в процессе эксплуатации. Главный вопрос- это цена! Можно, кстати, выбрать на порядок дешевле, но не менее надежный аналог Шнайдеру - INNOVERT
http://www.kipia-rb.ru/index.php/karta- ... -ibd-i-imd
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»