1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
bezborodov.anton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 10:08
Имя: Безбородов Антон
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 5 раз

Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение bezborodov.anton »

Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?

jenjee
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 08:24
Имя: JEE Jen
Страна: Rus

Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение jenjee »

bezborodov.anton писал(а):Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/48.php
Аватара пользователя

Автор темы
bezborodov.anton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 10:08
Имя: Безбородов Антон
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 5 раз

Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение bezborodov.anton »

А каким образом КРМ компенсируют напряжение? просто включением ступеней конденсаторной нагрузки?
Просто двигатели управляются ЧРП у которого довольно таки неплохой cos f порядка 0.98. Будут ли данные установки работать так как необходимо?
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение MuadDib »

У установки, ссылку на которую приводил jenjee, скорость реакции 300-1200 с. Сдается мне, что если напряжение просядет на 15% на время 300 сек, то подключать конденсаторы уже будет поздно.
Скорее всего, смысл работы данной установки в режиме компенсации напряжения заключается в том, что она компенсирует реактивную мощность на стороне потребителя, тем самым уменьшая переток по линии и увеличивая напряжения. То есть, если напряжение проседает из-за резкого повышения потребления РМ у вас, компенсация, возможно, и поможет. А если возмущение происходит из-за каких-то внешних процессов, то КРМ вряд ли что-то изменит. В любом случае, имеет смысл пообщаться с поставщиком электроэнергии и выяснить что да как.
Еще рекомендую глянуть соседний топик: viewtopic.php?f=49&t=3457&start=25. Там уже обсуждали похожую проблему.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение Jackson »

bezborodov.anton писал(а):Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?
Я подскажу. :) Собственная электростанция.

Говорено по этому поводу много, но других (кроме своей электростанции) решений реально увидеть ни разу в жизни не удалось.

Сюда: viewtopic.php?f=49&t=3457

Ну не сможете Вы поднять напряжение во всей энергосистеме Вашего региона.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»