Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 12 окт 2012, 10:08
- Имя: Безбородов Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 5 раз
Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ
Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 25 дек 2012, 08:24
- Имя: JEE Jen
- Страна: Rus
Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/48.phpbezborodov.anton писал(а):Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 12 окт 2012, 10:08
- Имя: Безбородов Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ
А каким образом КРМ компенсируют напряжение? просто включением ступеней конденсаторной нагрузки?
Просто двигатели управляются ЧРП у которого довольно таки неплохой cos f порядка 0.98. Будут ли данные установки работать так как необходимо?
Просто двигатели управляются ЧРП у которого довольно таки неплохой cos f порядка 0.98. Будут ли данные установки работать так как необходимо?
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ
У установки, ссылку на которую приводил jenjee, скорость реакции 300-1200 с. Сдается мне, что если напряжение просядет на 15% на время 300 сек, то подключать конденсаторы уже будет поздно.
Скорее всего, смысл работы данной установки в режиме компенсации напряжения заключается в том, что она компенсирует реактивную мощность на стороне потребителя, тем самым уменьшая переток по линии и увеличивая напряжения. То есть, если напряжение проседает из-за резкого повышения потребления РМ у вас, компенсация, возможно, и поможет. А если возмущение происходит из-за каких-то внешних процессов, то КРМ вряд ли что-то изменит. В любом случае, имеет смысл пообщаться с поставщиком электроэнергии и выяснить что да как.
Еще рекомендую глянуть соседний топик: viewtopic.php?f=49&t=3457&start=25. Там уже обсуждали похожую проблему.
Скорее всего, смысл работы данной установки в режиме компенсации напряжения заключается в том, что она компенсирует реактивную мощность на стороне потребителя, тем самым уменьшая переток по линии и увеличивая напряжения. То есть, если напряжение проседает из-за резкого повышения потребления РМ у вас, компенсация, возможно, и поможет. А если возмущение происходит из-за каких-то внешних процессов, то КРМ вряд ли что-то изменит. В любом случае, имеет смысл пообщаться с поставщиком электроэнергии и выяснить что да как.
Еще рекомендую глянуть соседний топик: viewtopic.php?f=49&t=3457&start=25. Там уже обсуждали похожую проблему.
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ
Я подскажу. :) Собственная электростанция.bezborodov.anton писал(а):Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?
Говорено по этому поводу много, но других (кроме своей электростанции) решений реально увидеть ни разу в жизни не удалось.
Сюда: viewtopic.php?f=49&t=3457
Ну не сможете Вы поднять напряжение во всей энергосистеме Вашего региона.