Предлагаю обсудить тему
насколько целесообразно (с экономической точки зрения) использовать преобразователи шкафного исполнения, вместо самостоятельного проектирования преобразовательных шкафов на мощность от 110кВт.
По простому,
насколько будет дешевле собрать самостоятельно из силовых модулей G130 или заказать готовый G150.
В своей практике я сталкивался с подобными вариантами,
но практически всегда проектировали самостоятельно (отдельно покупали силовые модули, коммутационную аппаратуру, шкафы и т.д.), за исключением высоковольтных двигателей (по отдельности силовые модули на Robicon или Sinamics SL150 не продаются).
Чтобы анализ был не абстрактным, а привязан к конкретным цифрам, давайте рассмотрим пример:
Вентилятор с двигателем 1400кВт/1408A/690V/схема 6p., требования по перегрузке 150% - 60s.
G150
6SL3710-2GH41-5AA3 1500A цена ???
G130
6SL33101GH37-4AA3 (х2) (735х2=1470) цена ??? –
+стоимость коммутационная аппаратура, CU, проектирование, шкаф, сборка шкафа
Странно, почему G150 есть на 1500А, а G130 только 1470 (хотя по логике в G150 на 1500 установлены именно два по 750 G130).
Я подготовлю детальную таблицу сравнения цен и конфигураций,
но предварительно, что мне удалось найти.
G150 - 6SL3710-2GH41-5AA3 цена около 110 000 евро (L-prise)
G130 - 6SL33101GH37-4AA3 (х2) цена около 107 000 евро (L-prise)
Предварительный парадокс, шкаф в сборе из Германии будет стоить столько же, сколько два преобразователя отдельно (chassis units), к которым еще необходимо докупить коммутационную аппаратура, CU, проектирование, шкаф, сборка шкафа.
Данная тема так же размещена на сайте
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=21540
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Преобразователи шкафного исполнения или "самодельные" шкафы
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3916
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Преобразователи шкафного исполнения или "самодельные" шк
Не могу сказать про сименс, но у шнайдер а цены примерно одинаковые при поставке собранного по опросному листу и при покупке комплектухи "россыпью". Политика изготовителей такова, что вряд-ли получится сильно выгадать на самостоятельной сборке
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "