Синус фильтр при большой длине кабеля
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 окт 2012, 12:10
- Имя: Suhpodolski ivan
Синус фильтр при большой длине кабеля
VСтоит частотник на управление двумя двдвигателями(по 7,5 квт) и частотник на управление одним движком (7,5 квт) для подвесного ленточного конвейера длиной 1 км, инерция большая...время разгона и торможения 4 и 7 сек прим. чтоб не более полуметра протянуть цепь при торможении.... длина кабеля от частотника к движку больше 100м, 250 и 400м
почему лучше поставить между частотником и двигателем синус фильтр на большую длину больше 200м? что будет с вых дросселлем на таком расстоянии?
Какие преимущества?
В чем отличие синус фильтра от выходного(моторного) дросселя?
почему лучше поставить между частотником и двигателем синус фильтр на большую длину больше 200м? что будет с вых дросселлем на таком расстоянии?
Какие преимущества?
В чем отличие синус фильтра от выходного(моторного) дросселя?
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Ну, вообще-то добрый человек поставил-бы частотники ближе к двигателям, а не мудрил с синус-фильтрами. И это было-бы правильно...
-
- завсегдатай
- Сообщения: 572
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 49 раз
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
1) У большинства ПЧ рекомендации ставить фильтр уже от 100 м. Если движок расчитан для работы с ПЧ и кабель нормального качества, то может и до 200 метров работать, но надо быть реалистом.
2) Преимущество одно: ПЧ будет работать, а не отрубаться по авариям своих защит.
3) Есть так называемые "трех уровневые" ПЧ - у них на выходе почти нормальный синус, так они без фильтра до километра работают.
2) Преимущество одно: ПЧ будет работать, а не отрубаться по авариям своих защит.
3) Есть так называемые "трех уровневые" ПЧ - у них на выходе почти нормальный синус, так они без фильтра до километра работают.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 15:30
- Имя: Вахрушев Евгений
- Страна: RU
- город/регион: Izhevsk
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Производители ПЧ рекомендуют ставить фильтр от 20м и дело вовсе не в двигателе а в емкости кабеля. На выходе у ПЧ частота до 16 кГц и на длине 200 м у вас частотник без моторного дросселя (фильтра) будет отключаться от перегрузки по току. Плюс к этому, если кабель не экранированный это еще и нехилая широкодиапазонная антенна получится. Лучше ставить частотник поближе к двигателю.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Отличия в схеме. Совсем упрощенно - дроссель - это последовательная катушка в цепи двигателя. Синус-фильтр после дросселя имеет еще и емкости на землю. Соответственно частотная падает круче, давит лучше, гармоник меньше. Ну или так (не знаю, насколько корректно с точки зрения ТОЭ) - убирает верхние гармоники и из тока и из напряжения.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3558
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Моторный дроссель применяется при больших длинах. Синус-фильтр, если честно, не знаю для чего ставят. Может, чтобы помехи снизить? Кабель на такие длины только неэкранированный, а то увеличится емкость между моторными фазами и землей. Лучше смотреть рекомендации производителя. 400 метров - не проблема, но не для каждого ПЧ.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Еще раз - синус фильтр - это тот же дроссель, но с конденсаторами на выходе. И емкость, кстати, по школьному курсу физики, при внесении между обкладками дополнительной пластины, уменьшается, это я про экранированный кабель :) C другой стороны, соглашусь, заземленный экран емкость увеличит. Но ток с этого экрана куда-то должен стекать. И потечет он опять по экрану в землю, создавая вокруг себя поле. И чем длиннее кабель....
В общем, тут надо лезть в смежные области. Без книг на эту тему лично мне рассуждать сложновато...
Для чего ставят - вроде у шнайдера в документах на 71-е была таблица-обещалка, типа безо всего - THD такой-то, с дросселем - столько-то, а с синус-фильтром - еще меньше, и, кстати, намного. Чтоб не заморачиваться - лучше взять за основу рекомендации производителя ПЧ.
В общем, тут надо лезть в смежные области. Без книг на эту тему лично мне рассуждать сложновато...
Для чего ставят - вроде у шнайдера в документах на 71-е была таблица-обещалка, типа безо всего - THD такой-то, с дросселем - столько-то, а с синус-фильтром - еще меньше, и, кстати, намного. Чтоб не заморачиваться - лучше взять за основу рекомендации производителя ПЧ.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Из названия очевидно назначение синус-фильтра: улучшает синусоидальность. :) Давит высокие гармоники. Ибо на длинных кабельных трассах это уже становится важно.
Согласен с тем что разумнее частотник притащить поближе к двигателю чем с фильтрами упражняться.
Согласен с тем что разумнее частотник притащить поближе к двигателю чем с фильтрами упражняться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Это для двигателя лучше, а для подводящей линии? Тут либо кабель к двигателю длинный, либо кабель к частотнику. В любом случае на длинный кабель подключенный одним концом к частотнику надо ставить фильтры. Гармоники от диодного выпрямителя (вход частотника) еще никто не отменял!!!TEB писал(а): Согласен с тем что разумнее частотник притащить поближе к двигателю чем с фильтрами упражняться.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Очень мудро, конечно, что никто не отменял. Но эти гармоники - детский сад, ясельная группа, по сравнению с тем, что творится на выходе частотника. Кроме того, есть и дроссели на вводе сети, если есть какие-то сомнения. Но при таких длинах они вряд-ли понадобятся. Кроме того, неприятности с линией на выходе частотника могут обойтись на порядки дороже, чем неприятности с кабелем на входе частотника.Serex писал(а):Это для двигателя лучше, а для подводящей линии? Тут либо кабель к двигателю длинный, либо кабель к частотнику. В любом случае на длинный кабель подключенный одним концом к частотнику надо ставить фильтры. Гармоники от диодного выпрямителя (вход частотника) еще никто не отменял!!!TEB писал(а): Согласен с тем что разумнее частотник притащить поближе к двигателю чем с фильтрами упражняться.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3558
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
У каждого производителя есть рекомендации по длинам кабелей до двигателей. Это индивидуальные рекомендации для каждого ПЧ. Поэтому надо сперва найти эту таблицу с допустимыми длинами.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Ага.. И у каждого свои. Хотя схема главных цепей ПЧ и принцип формирования выходного напряжения у всех одинаковый.. :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3558
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Разница в быстродействии процессоров, моделях кабеля-двигателя и т.д. ABB со своим DTC обещает в рекламе работоспособность километрового кабеля.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Процессор вторичен, на выходе все равно IGBT и ШИМ. А про кабель и двигатель вообще производитель ПЧ может только общие рекомендации давать...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Согласен, бесспорно. Однако на входе в частотник гармоник меньше чем на выходе, а значит и подавить их проще.Serex писал(а):Это для двигателя лучше, а для подводящей линии? Тут либо кабель к двигателю длинный, либо кабель к частотнику. В любом случае на длинный кабель подключенный одним концом к частотнику надо ставить фильтры. Гармоники от диодного выпрямителя (вход частотника) еще никто не отменял!!!TEB писал(а): Согласен с тем что разумнее частотник притащить поближе к двигателю чем с фильтрами упражняться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Лениво ночью заниматься анализом, но неуправляемый выпрямитель и ШИМ-инвертор с килогерцами имеют разный гармонический состав. И подавить какую-нибудь 25-ю гармонику все-таки проще чем 5-ю или 7-ю...TEB писал(а):Согласен, бесспорно. Однако на входе в частотник гармоник меньше чем на выходе, а значит и подавить их проще.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3558
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Хрен знает, на нем же висит модель кабеля и он должен успевать вносить поправки в импульсы.Никита писал(а):Процессор вторичен
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Поправку в импульс управления IGBT-транзистором внести сложно.. Импульс -он и есть импульс. Длительность определяется нужным током. Для векторных - моделью, для скалярных - законом управления. Амплитуда - самим транзистором. А форма импульса - качеством электроники :)Михайло писал(а):Хрен знает, на нем же висит модель кабеля и он должен успевать вносить поправки в импульсы.
Поправку можно внести в опорную частоту ШИМ, но это можно сделать и руками для подавляющего большинства ПЧ. А многие еще и умеют ее менять по ходу работы..
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 янв 2013, 15:39
- Имя: Чухламов Артем Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Кострома
Re: Синус фильтр при большой длине кабеля
Вопрос может не в тему, как изменится импульсная характеристика при изменении амплитуды импульса?