SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)

Сообщение aranea »

доброе время суток!

задавал данный вопрос на форуме IADT Сименс, но пока ответа не получил и проблема не решена

участвую в наладке проекта на подстанции, есть WinCC (с надстройкой), SICAM PAS, куча ячеек, терминалов, счетчиков, протоколов и прочего
проблема в том, что SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Server протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
шина рабочая, Ruggedcom настроен: Modbus Scan и Modbus Poll по TCP читают регистры всех устройств по всем адресам без ошибок
на странице статистики Ruggedcom видно соединение на 502 порт от ПК с ModScan'ом, изменение счетчика Rx/Tx пакетов
но когда SICAM запущен - видно 9 установленных соединений от ПК до Ruggedcom (с разных портов на 502) но счетчики по нулям!
в Value Viewer данные не Valid, временные метки тегов не меняются
как будто SICAM установил соединение, но не шлет запросы даже на шлюз по какой-то причине
адреса указаны вроде верно, лицензия Modbus Server установлена, теги в WinCC на экран и ALG выедены, шаблоны и прочие настройки по словам наладчика составлены верно (устройства по протоколам 61850, 103, 104 считываются)
так работает ModScan на этом же компе
Изображение

создавали новый проект в SICAM PAS, все настройки по умолчанию
добавили только протокол Modbus Master
адрес IP и modbus устройства - рабочий
шаблон Sample Device из протокола Modbus Master
в Mapping поставили все галочки на Use
ситуация аналогичная - открывается соединение, но шлются только keep alive запросы
все стрелочки зеленые - соединение установлено
в value viewer тишина
Изображение
Изображение

т.е. IP и порт указаны верно, соединение есть
остальные настройки (ID устройства, номер функции чтения и номера регистров) даже не используются, чтобы можно было сделать вывод, что в них проблема

подскажите от чего можно отталкиваться и куда смотреть в такой ситуации
ВинСС не читает теги, если их нет на текущей картинке или в TLG, а тут-то что?
какая может быть причина такого поведения SICAM PAS?
Изображение
Аватара пользователя

Автор темы
aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)

Сообщение aranea »

неужели никто и никогда и даже мыслей нет?!
Изображение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)

Сообщение Jackson »

Просто нет никого кто знает что такое SICAM :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)

Сообщение san »

С SICAM не работал но фраза
SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Server протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
Modbus Server с Modbus Server (для RTU читай Modbus Slave) никогда не свяжется. Нужен Modbus TCP Client, это как папы с мамами вяжутся (вилки с розетками). Так что если на SICAM стоит Сервер, с ним можно соединяться как с Сервером, а он - как Клиент - с другими Серверами не свяжется.
Аватара пользователя

Автор темы
aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)

Сообщение aranea »

san, виноват - опечатка вышла! следует читать как в названии темы:
SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Master протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
спасибо за замечание!

не могу почему-то поправить текст своего первого сообщения в теме
Изображение
Аватара пользователя

RSA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
Имя: Роман Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа/Башкортостан
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)

Сообщение RSA »

SICAM PAS к I IA/ I DT не относится. Это продукт IC SG - так что вполне логично, что народ из IA/DT при всём желании помочь не сможет.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
Аватара пользователя

Автор темы
aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)

Сообщение aranea »

у департамента PTD (или как вы говортите IC SG) нет форума. на форуме iadt достаточно много специалистов, которые возможно работали с Sicam Pas, как, возможно, и на этом форуме
просто жду ответ, вдруг у кого получалось)
Изображение
Аватара пользователя

RSA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
Имя: Роман Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа/Башкортостан
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)

Сообщение RSA »

Так ведь можно позвонить или написать им непосредственно? Ну и давно уже нет PTD - их на три части разделили.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"