доброе время суток!
задавал данный вопрос на форуме IADT Сименс, но пока ответа не получил и проблема не решена
участвую в наладке проекта на подстанции, есть WinCC (с надстройкой), SICAM PAS, куча ячеек, терминалов, счетчиков, протоколов и прочего
проблема в том, что SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Server протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
шина рабочая, Ruggedcom настроен: Modbus Scan и Modbus Poll по TCP читают регистры всех устройств по всем адресам без ошибок
на странице статистики Ruggedcom видно соединение на 502 порт от ПК с ModScan'ом, изменение счетчика Rx/Tx пакетов
но когда SICAM запущен - видно 9 установленных соединений от ПК до Ruggedcom (с разных портов на 502) но счетчики по нулям!
в Value Viewer данные не Valid, временные метки тегов не меняются
как будто SICAM установил соединение, но не шлет запросы даже на шлюз по какой-то причине
адреса указаны вроде верно, лицензия Modbus Server установлена, теги в WinCC на экран и ALG выедены, шаблоны и прочие настройки по словам наладчика составлены верно (устройства по протоколам 61850, 103, 104 считываются)
так работает ModScan на этом же компе
создавали новый проект в SICAM PAS, все настройки по умолчанию
добавили только протокол Modbus Master
адрес IP и modbus устройства - рабочий
шаблон Sample Device из протокола Modbus Master
в Mapping поставили все галочки на Use
ситуация аналогичная - открывается соединение, но шлются только keep alive запросы
все стрелочки зеленые - соединение установлено
в value viewer тишина
т.е. IP и порт указаны верно, соединение есть
остальные настройки (ID устройства, номер функции чтения и номера регистров) даже не используются, чтобы можно было сделать вывод, что в них проблема
подскажите от чего можно отталкиваться и куда смотреть в такой ситуации
ВинСС не читает теги, если их нет на текущей картинке или в TLG, а тут-то что?
какая может быть причина такого поведения SICAM PAS?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)
-
- администратор
- Сообщения: 17481
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)
Просто нет никого кто знает что такое SICAM :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)
С SICAM не работал но фраза
Modbus Server с Modbus Server (для RTU читай Modbus Slave) никогда не свяжется. Нужен Modbus TCP Client, это как папы с мамами вяжутся (вилки с розетками). Так что если на SICAM стоит Сервер, с ним можно соединяться как с Сервером, а он - как Клиент - с другими Серверами не свяжется.SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Server протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 155 раз
Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)
san, виноват - опечатка вышла! следует читать как в названии темы:
не могу почему-то поправить текст своего первого сообщения в теме
спасибо за замечание!SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Master протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
не могу почему-то поправить текст своего первого сообщения в теме
-
- здесь недавно
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
- Имя: Роман Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа/Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)
SICAM PAS к I IA/ I DT не относится. Это продукт IC SG - так что вполне логично, что народ из IA/DT при всём желании помочь не сможет.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 155 раз
Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)
у департамента PTD (или как вы говортите IC SG) нет форума. на форуме iadt достаточно много специалистов, которые возможно работали с Sicam Pas, как, возможно, и на этом форуме
просто жду ответ, вдруг у кого получалось)
просто жду ответ, вдруг у кого получалось)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
- Имя: Роман Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа/Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)
Так ведь можно позвонить или написать им непосредственно? Ну и давно уже нет PTD - их на три части разделили.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"