- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Шина заземления.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2012, 18:50
- Имя: Иванов Алексей Сергеевич
Шина заземления.
В шкафу УСО наблюдал вот такую шину заземления EB168. Концы заземляющих проводников устройств, находящихся в шкафу, были обжаты штырьковыми втулочными наконечниками и подсоединены к шине.
Собственно хотел узнать: можно ли использовать такой тип шины(тип подключения заземляющего проводника с помощью штырьковых наконечников); если да, то каким образом будут заземлятся экраны контрольных кабелей, приходящих в шкаф; Ну и хотелось бы ссылку на документ по этим вопросам
Собственно хотел узнать: можно ли использовать такой тип шины(тип подключения заземляющего проводника с помощью штырьковых наконечников); если да, то каким образом будут заземлятся экраны контрольных кабелей, приходящих в шкаф; Ну и хотелось бы ссылку на документ по этим вопросам
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Шина заземления.
Я удивлюсь, если такой документ существует.
Штырьковые втулочные - это такие?
или такие?
Экраны могут тысячами способов подключаться:
1. На гребенчатую шину (особенно когда много кабелей)
2. Прижим хомутом к панели шкафа
3. ЭМС-сальник
4. Специальные приспособления для клеммников
5. И такое:
Штырьковые втулочные - это такие?
или такие?
Экраны могут тысячами способов подключаться:
1. На гребенчатую шину (особенно когда много кабелей)
2. Прижим хомутом к панели шкафа
3. ЭМС-сальник
4. Специальные приспособления для клеммников
5. И такое:
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2012, 18:50
- Имя: Иванов Алексей Сергеевич
Re: Шина заземления.
Втулочные-на второй картинке. По поводу тысячи способов это понятно. Самый кстати таки распространенный способ(который я встречал)- обжим провода или экрана кольцевым наконечником и закручивание под болт на шину. А меня интересует конкретно этот способ. Макс. диаметр отверстия у этой шины 4 мм кв. Каким образом мы сможем обеспечить надежное соединение экрана с шиной?
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Шина заземления.
Я тоже. :)Михайло писал(а):Я удивлюсь, если такой документ существует.
А еще можно так (если под винт)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Шина заземления.
правильно сделанным монтажом.LyNx1987 писал(а):Каким образом мы сможем обеспечить надежное соединение экрана с шиной?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2012, 18:50
- Имя: Иванов Алексей Сергеевич
Re: Шина заземления.
Наматыванием экрана на эту шинку !? Кольцевой наконечник к такой шине нет возможности подключить.TEB писал(а):правильно сделанным монтажом.LyNx1987 писал(а):Каким образом мы сможем обеспечить надежное соединение экрана с шиной?
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Шина заземления.
Монтируйте как обычный провод. Скрутить экран в проводник, надеть кембрик, надеть гильзу, прессом обжать, вставить, завинтить.LyNx1987 писал(а):Наматыванием экрана на эту шинку !? Кольцевой наконечник к такой шине нет возможности подключить.TEB писал(а):правильно сделанным монтажом.LyNx1987 писал(а):Каким образом мы сможем обеспечить надежное соединение экрана с шиной?
Вообще не понимаю почему возник такой элементарный вопрос.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Шина заземления.
Для целей безопасности или для электромагнитной совместимости (помехозащиты)?LyNx1987 писал(а):обеспечить надежное соединение экрана с шиной
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Шина заземления.
Прочитав данный раздел форума задался вопросом зачем нужно это пресловутое заземление?????
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Шина заземления.
Есть два способа прояснить для Вас этот вопрос. ;)doza писал(а):Прочитав данный раздел форума задался вопросом зачем нужно это пресловутое заземление?????
1. Теоретический.
Отстранить от работы и отправить на переаттестацию по электробезопасности.
2. Практический.
Командировать на ПНР, чтобы там пару раз Вас "тряхонуло" переходными напряжениями.
Какой выберете?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Шина заземления.
А Ваш, типа, вопрос корректный?Михайло писал(а):Ryzhij, вопрос Дозы корректный. Я такой вопрос тоже задал постом выше.
Вы какую "безопасность" имели ввиду? От чего? ;)Для целей безопасности или для электромагнитной совместимости (помехозащиты)?
И почему у Вас ЭМС это не элемент безопасности?
PS
И самое интересное, как ответы на эти вопросы, Ваш и Дозы, могут повлиять на способ электрического соединения заземляющих проводников?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Шина заземления.
У многих производителей есть что-то поинтереснее прямоугольного брусочка с дырочками. Например, сименс et-200s
http://photo.qip.ru/users/tuzic/115225096/121948147/
http://photo.qip.ru/users/tuzic/115225096/121948147/
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Шина заземления.
Ну что ты начинаешь? Как будто первый раз... Про защитное зануление и функциональное зануление слышал? Так вот ЭМС относится ко второму. Иногда объекты защитного и функционального заземления совпадают, в этом нет ничего зазорного. Но путать не надо.Ryzhij писал(а):Вы какую "безопасность" имели ввиду? От чего? ;)
И почему у Вас ЭМС это не элемент безопасности?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Шина заземления.
:) Меня на переаттестацию, я ее каждый год прохожу.
Я всего один раз пренебрег электро безопасностью за что и поплатился, при работе с клапаном на =48В не учел что импеданс моих рук очень мал, разорвал цепь питания и словил обратную индукцию.
И прежде чем меня куда то посылать попробуйте ответить на несколько вопросов:
1 каким цветом должен быть заземляющий провод (коричневый, синий, белый или жёлтый с синей полоской)
2 зачем заземлять дверцу щита она ведь и так имеет соединение со щитом через навесы
3 необходимо ли увеличивать сечение заземляющего алюминиего провода
4 на каких щитах можно использовать естественное заземление
Я всего один раз пренебрег электро безопасностью за что и поплатился, при работе с клапаном на =48В не учел что импеданс моих рук очень мал, разорвал цепь питания и словил обратную индукцию.
И прежде чем меня куда то посылать попробуйте ответить на несколько вопросов:
1 каким цветом должен быть заземляющий провод (коричневый, синий, белый или жёлтый с синей полоской)
2 зачем заземлять дверцу щита она ведь и так имеет соединение со щитом через навесы
3 необходимо ли увеличивать сечение заземляющего алюминиего провода
4 на каких щитах можно использовать естественное заземление
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Шина заземления.
Каждый год вы проходите не "аттестацию", а "проверку знаний"...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Шина заземления.
Каждый месяц нам приносят по 2-3 инструкции обновление или что-то новенькое и раз в год приходит старичок и аттестует по ново введениям, проверка знаний это как правило после отпуска но там сложно это назвать просто проверяется знание в специфике нашей работы.
Но давайте не будем отвлекаться по данному разделу шина использовалась в качестве заземления.
Я выскажу свое мнение про заземление.
1 Для чего нужно заземление в распределительных шкафах
для защиты человека в случае пробоя электро приборов или токо ведущих проводов на корпус шкафа
2 Всегда ли нужно заземлять
нет если напряжение <~50V или <=120V, или корпус шкафа сделан из диэлектрика (ну тут и дураку понятно зачем заземлять пластмассу)
3 Из каких материалов сделано заземление
не движимая часть из железа, движимая медная плетенка (лично мене нравится вставленная оплетка в оплетку)
4 Сечение провода заземления
должно быть больше 1.5 к 1 любого входящего фазного провода (иначе заземление сыграет роль плавкой вставки и толку от него уже не будет)
5 Окраска
для предотвращения коррозии и обозначения провода (везде по разному у меня это чередование наклонных линий жёлтого-зеленого цвета, чтоб любой абориген с болгаркой подошедший к железной полоске с таким цветом понял что сперва следует у начальства поинтересовался можно резать или нет)
6 Смазка
так-же для предотвращения коррозии
7 правильная установка гибкого заземления
только прикручивание на болт предварительно обжать концы в оконцеватель медный, предварительное лужение не допустимо, если в конструкции щита нет заранее приваренного болта допускается просверливание щита с последующей зачисткой до металла
8 допустимо повреждение заземления
да до 10%
9 как оптимально минимизировать протяжку заземляющего провода
никак, последовательное подключение не допустимо
Все это описанное взято из моей головы и простыми словами
Основные заблуждения:
Нейтраль или так называемый ноль, а так-же экран, не являются заземлением.
Трубопровод по которому подается вода, не может использоваться как заземление
Из всего мной здесь описанного считаю что использование шины типа EB168 идругих ей подобных не допустимо
Вот пример с двумя ошибками по заземлению на дверцу
http://zel-elektrik.ru/wp-content/uploa ... lnyiy1.jpg
По картинке которую дал Barsik от 19 дек 2012, 16:42 здесь экранирование сигнальных проводов, допустимо как угодно
P.S. Если где напутал или ошибся напишите учту
Но давайте не будем отвлекаться по данному разделу шина использовалась в качестве заземления.
Я выскажу свое мнение про заземление.
1 Для чего нужно заземление в распределительных шкафах
для защиты человека в случае пробоя электро приборов или токо ведущих проводов на корпус шкафа
2 Всегда ли нужно заземлять
нет если напряжение <~50V или <=120V, или корпус шкафа сделан из диэлектрика (ну тут и дураку понятно зачем заземлять пластмассу)
3 Из каких материалов сделано заземление
не движимая часть из железа, движимая медная плетенка (лично мене нравится вставленная оплетка в оплетку)
4 Сечение провода заземления
должно быть больше 1.5 к 1 любого входящего фазного провода (иначе заземление сыграет роль плавкой вставки и толку от него уже не будет)
5 Окраска
для предотвращения коррозии и обозначения провода (везде по разному у меня это чередование наклонных линий жёлтого-зеленого цвета, чтоб любой абориген с болгаркой подошедший к железной полоске с таким цветом понял что сперва следует у начальства поинтересовался можно резать или нет)
6 Смазка
так-же для предотвращения коррозии
7 правильная установка гибкого заземления
только прикручивание на болт предварительно обжать концы в оконцеватель медный, предварительное лужение не допустимо, если в конструкции щита нет заранее приваренного болта допускается просверливание щита с последующей зачисткой до металла
8 допустимо повреждение заземления
да до 10%
9 как оптимально минимизировать протяжку заземляющего провода
никак, последовательное подключение не допустимо
Все это описанное взято из моей головы и простыми словами
Основные заблуждения:
Нейтраль или так называемый ноль, а так-же экран, не являются заземлением.
Трубопровод по которому подается вода, не может использоваться как заземление
Из всего мной здесь описанного считаю что использование шины типа EB168 идругих ей подобных не допустимо
Вот пример с двумя ошибками по заземлению на дверцу
http://zel-elektrik.ru/wp-content/uploa ... lnyiy1.jpg
По картинке которую дал Barsik от 19 дек 2012, 16:42 здесь экранирование сигнальных проводов, допустимо как угодно
P.S. Если где напутал или ошибся напишите учту
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Шина заземления.
Ну более подробно и более правильно описано в ПУЭ и ГОСТ... Там выплывают такие понятия как: двойная изоляция, косвенное прикосновение, автоматическое отключение и т.д... Хотя на практике твой подход довольно просто и надежен. :Ddoza писал(а):2 Всегда ли нужно заземлять
нет если напряжение <~50V или <=120V, или корпус шкафа сделан из диэлектрика (ну тут и дураку понятно зачем заземлять пластмассу)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Шина заземления.
Мнение интересно и в общем-то верное. Большое НО - речь идет про защитное заземление. Есть еще рабочее, и заземление экранов - именно оттуда.doza писал(а):Каждый месяц нам приносят по 2-3 инструкции обновление или что-то новенькое и раз в год приходит старичок и аттестует по ново введениям, проверка знаний это как правило после отпуска но там сложно это назвать просто проверяется знание в специфике нашей работы.
Но давайте не будем отвлекаться по данному разделу шина использовалась в качестве заземления.
Я выскажу свое мнение про заземление.
1 Для чего нужно заземление в распределительных шкафах
для защиты человека в случае пробоя электро приборов или токо ведущих проводов на корпус шкафа
2 Всегда ли нужно заземлять
нет если напряжение <~50V или <=120V, или корпус шкафа сделан из диэлектрика (ну тут и дураку понятно зачем заземлять пластмассу)
3 Из каких материалов сделано заземление
не движимая часть из железа, движимая медная плетенка (лично мене нравится вставленная оплетка в оплетку)
4 Сечение провода заземления
должно быть больше 1.5 к 1 любого входящего фазного провода (иначе заземление сыграет роль плавкой вставки и толку от него уже не будет)
5 Окраска
для предотвращения коррозии и обозначения провода (везде по разному у меня это чередование наклонных линий жёлтого-зеленого цвета, чтоб любой абориген с болгаркой подошедший к железной полоске с таким цветом понял что сперва следует у начальства поинтересовался можно резать или нет)
6 Смазка
так-же для предотвращения коррозии
7 правильная установка гибкого заземления
только прикручивание на болт предварительно обжать концы в оконцеватель медный, предварительное лужение не допустимо, если в конструкции щита нет заранее приваренного болта допускается просверливание щита с последующей зачисткой до металла
8 допустимо повреждение заземления
да до 10%
9 как оптимально минимизировать протяжку заземляющего провода
никак, последовательное подключение не допустимо
Все это описанное взято из моей головы и простыми словами
Основные заблуждения:
Нейтраль или так называемый ноль, а так-же экран, не являются заземлением.
Трубопровод по которому подается вода, не может использоваться как заземление
Вот пример с двумя ошибками по заземлению на дверцу
По картинке которую дал Barsik от 19 дек 2012, 16:42 здесь экранирование сигнальных проводов, допустимо как угодно
P.S. Если где напутал или ошибся напишите учту
Замечания: стрелянная полоса, пусть и желто-зеленая, именуется нынче не заземлением, а системой уравнивания потенциалов. Заземление, там где оно требуется делается по TN-C-S (чаще) или TN-S (реже) и землится оборудование отдельной жилой кабеля. Как раз тут и возникает морока с подключением потребителей "гирляндой", выкручиваются кто как. Да, есть отдельные старые установки, которые подключаются двух/четырех-проводкой и к ним отдельно тянется земля, но их все меньше. А болты на новом оборудовании, с тремя клеммами питания - это именно СУП. И просто так их не приделывают. Из гражданского - попадались только на оборудовании для кухонь ресторанов, прачечных, медоборудовании и т.п.
Верно, если речь идет о системе TN-S или системе TN-C-S и экране или нуле после точки разделения. Если же речь про фидер от ТП, в котором 4 жилы, а в старых бывает вообще 3+оболочка, то основное заземление - как раз оно самое. Заземление в системах TN делается на питающей подстанции. И это к нему, кстати, предъявляются требования насчет 8, 4 и 2 Ом. Все железо по месту вокруг здания (если речь не о встроенной ТП, чего в цехах изрядно) - это повторное заземление и нормируется на 10 Ом только при питании от воздушных линий. И вообще рекомендуется, а не требуется.Нейтраль или так называемый ноль, а так-же экран, не являются заземлением.
И к шине (стальной или медной, не алюминиевой, имеющей контакт с корпусом или просто явяющейся его частью) подключается именно эта четвертая жила. И сажать желто-зеленые жилы потребителей на нее можно и нужно. А вот после того как с шины ушли синий и полосатый желто-зеленый провода (из под физически разных болтов, дабы избежать проблем при отгорании нуля и т.п) - ноль уже не заземление, а токоведущая часть. И относиться к нему нужно так же, и уже можно (но обычно не нужно) рвать эту цепь аппаратами защиты.
Опять же где. В комнатах - однозначно нет. А в ГРЩ, ВРУ и т.п. - если трубопровод металлический, то в точке ввода в здание он должен быть подключен к главной заземляющей шине. То есть, фактически трубы в земле функцию заземлителя выполняют и ток КЗ увеличивают. А вот дальше, после ввода - да,сами трубы должны быть заземлены но их сами использовать нельзя. В случае локальной ДСУП - то же самое, шинка в групповом щитке и на нее от местных труб провода.Трубопровод по которому подается вода, не может использоваться как заземление
Так опять же где и для чего. Щиток освещения, двухрядный, приходит 5х6 уходит куча 3х1,5. Два подобных девайса - один на изоляторах (нулевой), другой на корпусе - стандартное решение для заземляющей шины. И пропускают все, и наверняка есть все документы. Ибо оконцевание монолитной жилы 1,5 наконечником "под винт" само по себе увлекательное занятие, а места они займут очень много. Даже если без наконечников, круглогубцами колец накрутить. И честно говоря, пока не вижу разницы между этими способами с точки зрения монолитного проводника.Из всего мной здесь описанного считаю что использование шины типа EB168 идругих ей подобных не допустимо
С гибкими интереснее. Да, прямое их подключение СНиПом запрещено, надо лудить или оконцовывать. Но (могу ошибаться) тут два соображения - позеленение медных проводов и возможность обрыва по одному проводу. Нормально обжатый штифтовой обе проблемы должен решить.
С точки зрения электробезопасности - да. А с точки зрения ЭМС - отдельная и часто грустная тема.экранирование сигнальных проводов, допустимо как угодно
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Шина заземления.
По поводу 9 пункта, да я неправильно выразился, по отношению объекта или зданию, вот тут да я считаю параллельно - последовательная разводка допустима причем дойдя до щита (прикрученная или приваренная) также может продолжить свой путь с другой стороны щита, но если рассматривать вариант несколько подключенных приборов на дверце щита где к одному прибору приходит заземление, а все остальные заземлены последовательно вот такими проводами,Никита писал(а):Как раз тут и возникает морока с подключением потребителей "гирляндой", выкручиваются кто как.
при замене прибора кто мне даст гарантию что это медный провод (без обрыва или простая красивая окольцованная винил-ка), и что я случайно не задену рядом расположенный прибор у которого пробой на корпус.
Вот вполне прекрасное решение, заземление железо, ноль медьНикита писал(а):Так опять же где и для чего. Щиток освещения, двухрядный, приходит 5х6 уходит куча 3х1,5. Два подобных девайса - один на изоляторах (нулевой), другой на корпусе - стандартное решение для заземляющей шины. И пропускают все, и наверняка есть все документы. Ибо оконцевание монолитной жилы 1,5 наконечником "под винт" само по себе увлекательное занятие, а места они займут очень много. Даже если без наконечников, круглогубцами колец накрутить. И честно говоря, пока не вижу разницы между этими способами с точки зрения монолитного проводника.
Возможно я перегибаю палку, но останусь при своем мнении не движимое железо (сварка или прикручивание), движимое медь (обжим медным окольцевателем прикручивание, без всякой внешней изоляцией )
Вернемся к рассмотрению использование шины типа EB168 и других ей подобных, в качестве шины заземления.
Ну а теперь кинем камень в администрацию
Это не железо (латунь или что-то в этом духе), отсутствие возможности использование гровер-шайбы (ох как любит все раскручиваться даже при незначительной детонации).TEB писал(а):Монтируйте как обычный провод. Скрутить экран в проводник, надеть кембрик, надеть гильзу, прессом обжать, вставить, завинтить.
Вообще не понимаю почему возник такой элементарный вопрос.
P.S. плохой контакт или обрыв в проводах пришли нашли исправили, плохой контакт или обрыв в заземлении трупик не исправимо.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.