1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

3 фазы из одной

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
green_3mii
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
Имя: Алексей
Страна: Роисся
город/регион: Волгодонск

3 фазы из одной

Сообщение green_3mii »

Преобразователь частоты Altivar 11 предназначен для трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором ...
Сетевое питание может быть ... - однофазное
А бывают ли такие преобразователи, выдающие три фазы из одной, но без частотного регулирования?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: 3 фазы из одной

Сообщение Jackson »

Бывают, называется "электромашинный преобразователь": однофазный электродвигатель сочленённый с трёхфазным синхронным генератором.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
green_3mii
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
Имя: Алексей
Страна: Роисся
город/регион: Волгодонск

Re: 3 фазы из одной

Сообщение green_3mii »

Это уже другой принцип. А мне надо 1фаза-постоянка-3фазы. Альтивар в принципе подходит, просто думал - авось делают без регулирования подешевле, так как цена важна (рассматривается для частного пользования). А еще альтивары от одной фазы питают двигатели до 2,2 кВт, а у нас там вроде бы 2,5кВт.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: 3 фазы из одной

Сообщение Jackson »

green_3mii писал(а):Это уже другой принцип. А мне надо 1фаза-постоянка-3фазы.
А зачем обязательно нужна постоянка в промежутке? :) Если в промежуток Вы ИБП повесите - ставьте отдельно выпрямитель и отдельно инвертор. А если нужно просто 1 фазу превратить в 3 - какая разница что в середине? :) Кстати у электромашинного преобразователя КПД выше чем у полупроводникового, и сжечь его сложнее, и синусоида чистая (без THD), и в сеть не гадит.

Впрочем, такие инверторы как Вам надо, тоже существуют. Но денег стоят - караул.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: 3 фазы из одной

Сообщение Barsik »

Есть такой прибор называется "расщепитель фаз", смотрим в поисковиках. Имеет широкое распостранение там, где поставленная топикстартером задача другими способами решена быть не может, например, электровозы переменного тока. Кто то возразит, что на современной элементной базе это делается с легкостью, то надо помнить, что задача решалась лет 40 назад..
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

Автор темы
green_3mii
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
Имя: Алексей
Страна: Роисся
город/регион: Волгодонск

Re: 3 фазы из одной

Сообщение green_3mii »

genelectric, просто думал, что при такой мощности (до 2,5кВт) это будет тише и проще. Да и цена у Altivar 11 на 2,2кВт вроде как 12-13 тыщ, думаю двигатель+генератор не намного дешевле.

Barsik, ага, но думаю, это крутовато.

У нас станочек, что-то типа 1М63. Сейчас в гараже вообще без света, но собирается переехать, в гараж с одной фазой. Вообще три фазы там есть в кооперативе, но столько не дают. Вот и рассматриваем все варианты. Вплоть до запитки от однофазной сети через конденсаторы - оно вроде как и подходит (допускается для двигателей до 3,5 кВт), но потеря мощности, до 40%, и возможные проблемы с пуском - не нравится, да и конденсаторы найти у нас тут тоже не просто, разве что заказывать банки от конденсаторных установок.
Аватара пользователя

Автор темы
green_3mii
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
Имя: Алексей
Страна: Роисся
город/регион: Волгодонск

Re: 3 фазы из одной

Сообщение green_3mii »

Я предлагал даже дизель-генератор, он тоже порядка 15 тыщ на 2,4кВт стоит, но парень предполагает работать чаще, чем "иногда".
Аватара пользователя

Автор темы
green_3mii
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
Имя: Алексей
Страна: Роисся
город/регион: Волгодонск

Re: 3 фазы из одной

Сообщение green_3mii »

То не 1М63, а гораздо меньше, в местном ПТУ куплен.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: 3 фазы из одной

Сообщение Barsik »

В Google забанили?
Исчем по озвученным ключевым словам, например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86764&page=1
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: 3 фазы из одной

Сообщение Jackson »

green_3mii писал(а):genelectric, просто думал, что при такой мощности (до 2,5кВт) это будет тише и проще. Да и цена у Altivar 11 на 2,2кВт вроде как 12-13 тыщ, думаю двигатель+генератор не намного дешевле.
С наступившим Новым Годом, коллеги!

Тут всё зависит от цели. Вы ведь так и не сказали, что именно Вы собираетесь питать трёхфазным напряжением.
Обычный частотник даст некислые THD (напряжение будет далеко от синусоиды). Есть частотники которые дают на выходе именно синусоиду, но они значительно дороже. Электромашинный преобразователь - верно, более шумный и тоже не слишком дёшев. Тут надо просто считать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: 3 фазы из одной

Сообщение T_Vlad »

genelectric писал(а): Вы ведь так и не сказали, что именно Вы собираетесь питать трёхфазным напряжением.
Он же сказал, что у него токарный станок 1М63. У этого станка 3 двигателя общей мощностью 18,5кВт!!! Фигасе!!!
Любое преобразование даст в однофазке огромные токи. Не одна гаражная сеть не потянет.
В отношении 3 фазы с постоянки... Таких схем полно, но опять же токи. Есть UPS, но у таких мощностей запредельные цены.
Разумных вариантов 2:- тащить 3 фазы, или покупать генератор. На такую мощность лучше дизельный.
Аватара пользователя

Автор темы
green_3mii
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
Имя: Алексей
Страна: Роисся
город/регион: Волгодонск

Re: 3 фазы из одной

Сообщение green_3mii »

Не-не-не, я потом пытался поправиться. 1М63 это на языке вертелось, так как ремонтировал такой как-то, а у друга станок меньше, там один двигатель ~2,5 кВт и второй вроде бы на 0,75 кВт.

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: 3 фазы из одной

Сообщение T_Vlad »

green_3mii писал(а): там один двигатель ~2,5 кВт и второй вроде бы на 0,75 кВт.
У меня деревообрабатывающий станок с движком 2,5. Пользуюсь уже 15 лет. Обработано за эти годы очень много. Рабочая ёмкость - бумажники 80мкф. (По расчёту ёмкость должна быть больше, но у меня под рукой не было. Так и работает.) Пусковая - электролиты встречно на 700мкф.
Аватара пользователя

Автор темы
green_3mii
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
Имя: Алексей
Страна: Роисся
город/регион: Волгодонск

Re: 3 фазы из одной

Сообщение green_3mii »

Формулы есть, но в книжке пугают снижением мощности.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: 3 фазы из одной

Сообщение Jackson »

green_3mii писал(а):Формулы есть, но в книжке пугают снижением мощности.
Да, мощность снижается.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
green_3mii
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
Имя: Алексей
Страна: Роисся
город/регион: Волгодонск

Re: 3 фазы из одной

Сообщение green_3mii »

Асинхронный.

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: 3 фазы из одной

Сообщение T_Vlad »

BigDog писал(а):И ток растет. Да, движок-то какой- синхрон\асинхрон?
Мощность снижается, но здесь личное дело каждого. Можно создать дорогой и сложный преобразователь, а можно обойтись схемой на коленке. Как правило для гаража последнего достаточно.
В отношении схем - наберите в поисковике "подключение 3х фазного двигателя в однофазную сеть" получите кучу схем и расчётов.
Здесь есть тонкость, а вот её найти трудно. У меня когда то были такие данные, даже в записную книжку выписал, но это было давно, потерялось. Асинхронные двигатели мощностью больше 2,5кВт запускаются плохо. Некоторые типы (их очень много конструктивов) асинхронных двигателей через конденсаторную схему не работают.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»