Нарастить кабель МКЭШВнг(А)-LS

Ответить

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 06:14
Имя: Шамилов Данис
Благодарил (а): 9 раз

Нарастить кабель МКЭШВнг(А)-LS

Сообщение tank_urg » 06 авг 2018, 14:07

По условиям ТТ для вывода сигналов с производимой нами блочной установки в комплекте поставки необходимо заложить кабельные линии длиной 800 м. от нашей установки до здания, в котором размещается система управления.
При размещении заказа на кабель в производство мы не уточнили, какой длины у нас должны получиться отрезки, предположив, что каждая позиция кабеля придет одним большим куском. Завод-изготовитель изготовил по своему усмотрению. Получилось, например, так: вместо 3 отрезков кабеля по 800 м изготовили 2 отрезка по 1200 м. При прокладке кабельных линий строители с большое вероятность напишут претензию.
Сейчас нам нужно понять, каким образом можно нарастить кабели:
1) Кабель МКЭШВнг(А)-LS 10х(2х1,0)э ХЛ каждая пара в отдельном экране;
2) Кабель МКЭШВнг(А)-LS 6х2х1,0 ХЛ один общий экран;
3) Кабель МКЭШВнг(А)-LS 10х2х1,0 ХЛ один общий экран.
Понимаю, что нарастить можно с помощью клеммных коробок, но вряд ли Заказчик пойдет на согласование размещения соединительных клеммных коробок на кабельной эстакаде. В описаниях на кабельные муфты ПСТк производства КВТ указано, что они не предназначены для установки на кабели с экраном.
Прошу уточнить, как вы решаете подобные вопросы, посоветовать производителей и марки муфт, которые мы можем применить в нашем случае. Марки кабелей указал выше, температура эксплуатации не ниже -52 гр.С

Аватара пользователя

izhidkov
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Нарастить кабель МКЭШВнг(А)-LS

Сообщение izhidkov » 06 авг 2018, 15:57

А в таких случаях промежуточные разъемы не устанавливают? СНЦ/2РМ например?
Компилятор - лучший друг человека!

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Нарастить кабель МКЭШВнг(А)-LS

Сообщение Jackson » 07 авг 2018, 12:39

Вы не уточняете главное - где и как прокладывается кабель, от этого зависит что делать.
Тут либо соед.коробка либо разъём, другого не дано. Так что если кто-то не захочет согласовывать ни то ни другое - желать человек может чего угодно, а есть объективная реальность.

Что разъём, что коробку - надо закрепить, просто в воздухе повесить нельзя. И они должны быть доступны для обслуживания, с предусмотренным запасом кабеля на возможную переразделку в процессе ремонта. В этом смысле клеммный шкафчик лучше (над разъёмом придется городить защиту от ВВФ чтобы с ним поработать, а для шкафчика не надо).

Или закупите ещё один кусок кабеля.
tank_urg писал(а):
06 авг 2018, 14:07
При размещении заказа на кабель в производство мы не уточнили, какой длины у нас должны получиться отрезки, предположив, что каждая позиция кабеля придет одним большим куском. Завод-изготовитель изготовил по своему усмотрению. Получилось, например, так: вместо 3 отрезков кабеля по 800 м изготовили 2 отрезка по 1200 м.
Если Вы указали три позиции по 800 метров, а пришло две позиции по 1200 метров - это косяк поставщика а не Ваш. У Вас на склад это не смогут принять по документам - несоответствие же налицо. Я бы сначала с поставщиком разобрался.