UPS муки выбора.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
У заказчика в списке требований есть опция обеспечить оборудование защитой IP65. То есть выдерживать водяную струю, без погружения.
Так же есть UPS, по спецификации /заказчика/ обычный, IP20.
Возможно ли помещать UPS в шкаф большего объема, обеспечивая внутренний теплообмен. Чтоб нормы IP выдержать? Любое отверстие для обмена снизит IP.
Так же есть UPS, по спецификации /заказчика/ обычный, IP20.
Возможно ли помещать UPS в шкаф большего объема, обеспечивая внутренний теплообмен. Чтоб нормы IP выдержать? Любое отверстие для обмена снизит IP.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
UPS муки выбора.
Возможно.
Ставишь на шкаф теплообменник с водяным или воздушным охлаждением и будет те счастье.
У нас таких много стоит, но скорее по причине сильной грязи в цеху.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А так сейчас развиваем проект по выносу UPS в отдельное помещение с кондиционированием и очисткой воздуха. Но тот проект рассчитан на 40 установок. Т.е. в каждую установку будет силовой питающий кабель и UPS кабель на PLC, ввода-вывода и панели оператора.
Ставишь на шкаф теплообменник с водяным или воздушным охлаждением и будет те счастье.
У нас таких много стоит, но скорее по причине сильной грязи в цеху.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А так сейчас развиваем проект по выносу UPS в отдельное помещение с кондиционированием и очисткой воздуха. Но тот проект рассчитан на 40 установок. Т.е. в каждую установку будет силовой питающий кабель и UPS кабель на PLC, ввода-вывода и панели оператора.
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
UPS муки выбора.
Видел такое - в цехе с цементной пылью щиты управления находились под подпором очищеным и осушенным воздухом. Подавался по воздуховодам с вентилятора с фильтрами.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
У меня небольшое помещение в дробильном цехе. Снаружи иногда даже камешки маленькие и немаленькие бывает пролетают. А так само помещение сравнительно чистое. Просто его назначение - это маслостанция. Внутри может быть взвесь масла, но идилия практически. Все что снаружи просто моют брандспойтами. Но требования - чтоб брандспойт включить и мыть.
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
UPS муки выбора.
Возможно, но этот шкаф в конечном итоге взорвётся, поскольку 100% герметичных аккумуляторов не бывает. Либо, как уже писали, вентилировать отдельными воздуховодами - я такое тоже видел и применял сам.
Правильно, и водородика туда ещё добавим - при открывании шкафа для обслуживания получаем искру и обслуживать придётся всю установку, включая персонал. Вентилируйте рукавами или уносите ИБП в зону где IP можно понизить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
UPS муки выбора.
Это не IP65. Это IP67.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
Даже парится не буду. УПС всего на 4 кВт, и то не факт что именно столько там будут есть потребители.
Вообщем побольше поставлю шкаф. Никаких решеток, рассеяние тепла не больше 500Вт. Размазать по поверхности шкафа такое выделение проще простого. При небольшой толщине металла отвести мощность проще.
А эксплуатационщиков обяжем проверять UPS ежедневно, каждая проверка - открытие шкафа не даст накопится водороду.
Интересно бы было посмотреть, какую-нибудь статистику для аккумуляторных UPS, сколько они все ж таки водорода выделяют.
Предел взрываемости водорода от 4 до 75 %.
Вообщем побольше поставлю шкаф. Никаких решеток, рассеяние тепла не больше 500Вт. Размазать по поверхности шкафа такое выделение проще простого. При небольшой толщине металла отвести мощность проще.
А эксплуатационщиков обяжем проверять UPS ежедневно, каждая проверка - открытие шкафа не даст накопится водороду.
Интересно бы было посмотреть, какую-нибудь статистику для аккумуляторных UPS, сколько они все ж таки водорода выделяют.
Предел взрываемости водорода от 4 до 75 %.
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
UPS муки выбора.
Каждое открытие шкафа - снижение ресурса уплотнений. Через год брадспойтом можно будет мыть начинку шкафа, не открывая дверей. Спихнуть ответственность за свои решения на эксплуатацию - это как раз то, за что второй раз проектировщика на предприятие не пускают.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
Увольте меня по с. ж. - я не проектировщик. Я пусконаладчик. В UPS в рекламациях везде пишут что используются AGM аккумуляторы.
И при желании можно найти информацию как водород кислород на геле рекомбинирует. Конечно результатом рекомбинации является вода. А потом собирается на этих AGM аккумуляторах УПС, и опс... водород накапливаем... ничего нельзя.
Вопросы появляются. Кому верить? Другой вопрос - насколько?
Специальную литературу почитал. В начальный период зарядки (первый час), с аккумулятора в 100Ач может выделится до 890мл водорода. А вот в следующий - всего 80 мл. Ну будет под кубометр пространства. ЗА сколько времени это пространство водородом то реально наполнится? Хотяб до нижней критической точки взрываемости? //почему то 0,7% водорода встречается как опасная концентрация. Видимо вспышка возможна при этой концентрации.
И при желании можно найти информацию как водород кислород на геле рекомбинирует. Конечно результатом рекомбинации является вода. А потом собирается на этих AGM аккумуляторах УПС, и опс... водород накапливаем... ничего нельзя.
Вопросы появляются. Кому верить? Другой вопрос - насколько?
Специальную литературу почитал. В начальный период зарядки (первый час), с аккумулятора в 100Ач может выделится до 890мл водорода. А вот в следующий - всего 80 мл. Ну будет под кубометр пространства. ЗА сколько времени это пространство водородом то реально наполнится? Хотяб до нижней критической точки взрываемости? //почему то 0,7% водорода встречается как опасная концентрация. Видимо вспышка возможна при этой концентрации.
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
UPS муки выбора.
И при этом раз в полгода менять все уплотнения, потому что они придут в негодность от ежедневного пользования. А заодно подарить этому персоналу шанс взорвать себя, если в течение дня было обесточивание и батареи разряжались и заряжались полным током.
Действительно, не парьтесь. Лучше отказаться от ежедневного ТО и раз в год-два проводить реконструкцию всего цеха, монтаж старого оборудования выполнять методом подрыва - удобно как ни крути, на аварию можно много денег списать и все нарушения никто уже не найдёт.
В даташитах на АКБ.
Герметичные батареи называются герметичными не потому что они полностью непроницаемы, а потому что электролит из них не выливается даже если их перевернуть. Там же в даташитах указано всегда про особую конструкцию клапанов, которые пропускают избыток водорода и не дают вытекать электролиту. Батареи преждевременно выходят из строя в том числе и из-за неисправности этих клапанов (батарею раздувает изнутри водородом), что и случилось в моём ИБП в соседнем топике.
Я бы ещё поднял отраслевые нормы. По моим отраслевым нормам начиная с некоторой ёмкости АКБ принудительная вентиляция обязательна, до этой ёмкости обязательна любая,в т.ч. и естественная.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Так послушайте тогда проектировщиков. Проектные решения в ДО наладчика не входят. А увольнять за такие подарки следует не по с.ж. а по 33 статье.
Я бы за такое на своём объекте руки оторвал любому, хоть проектировщику хоть наладчику, хоть кому угодно. Нормальный наладчик, даже если это не его решение, такое не пропустит.
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
А что такое AGM аккумуляторы Вы не пробовали почитать?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
Да я б вынес бы UPS в зону где есть кондиционер. У нас это распределительная подстанция. Но мне говорят, что это не проектное решение.
А по проектному решению есть шкаф, в него суют UPS, и он в лучах славы сверкает под струями брандспойтов.
Но нету ни щитка, ни козырька, ни дырок с вентиляцией.
А по проектному решению есть шкаф, в него суют UPS, и он в лучах славы сверкает под струями брандспойтов.
Но нету ни щитка, ни козырька, ни дырок с вентиляцией.
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
UPS муки выбора.
Если Вы наладчик то какого рожна Вы вообще в это лезете. Я бы отлаживать и монтировать такое отказался - чтобы снять с себя всю ответственность в случае чего. Есть проектное решение - пусть исполняют и сами за него отвечают.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
Абсорбированный электролит. И ничего более... Можно опрокинуть аккумулятор и не будет течь кислота... которая может с элементами металлоконструкций выделять водород, и без всяких зарядно-разрядных процессов.TEB писал(а): ↑25 июл 2018, 12:00И при этом раз в полгода менять все уплотнения, потому что они придут в негодность от ежедневного пользования. А заодно подарить этому персоналу шанс взорвать себя, если в течение дня было обесточивание и батареи разряжались и заряжались полным током.
Действительно, не парьтесь. Лучше отказаться от ежедневного ТО и раз в год-два проводить реконструкцию всего цеха, монтаж старого оборудования выполнять методом подрыва - удобно как ни крути, на аварию можно много денег списать и все нарушения никто уже не найдёт.В даташитах на АКБ.
Герметичные батареи называются герметичными не потому что они полностью непроницаемы, а потому что электролит из них не выливается даже если их перевернуть. Там же в даташитах указано всегда про особую конструкцию клапанов, которые пропускают избыток водорода и не дают вытекать электролиту. Батареи преждевременно выходят из строя в том числе и из-за неисправности этих клапанов (батарею раздувает изнутри водородом), что и случилось в моём ИБП в соседнем топике.
Я бы ещё поднял отраслевые нормы. По моим отраслевым нормам начиная с некоторой ёмкости АКБ принудительная вентиляция обязательна, до этой ёмкости обязательна любая,в т.ч. и естественная.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:Так послушайте тогда проектировщиков. Проектные решения в ДО наладчика не входят.
Я бы за такое на своём объекте руки оторвал любому, хоть проектировщику хоть наладчику, хоть кому угодно. Нормальный наладчик, даже если это не его решение, такое не пропустит.
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:А что такое AGM аккумуляторы Вы не пробовали почитать?
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
UPS муки выбора.
Что, так и написано?
Первоисточник сюда.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
То что написано выше это я написал.
А вот здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(технология) есть такие фразы, прямым текстом писанные, про преимущества:
более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
Под взрывом они какой взрыв подразумевают? Тепловой?
Исключается возможность выделения газов... Тогда что у нас будет взрываться? Весь мозг сломал.
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
UPS муки выбора.
Водород, смешавшись с кислородом. Про водородную бомбу слышали?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Всё точно написали. То, о чём мы тут с Сашей говорим, и входит в понятие "правильная зарядка".
Отраслевые нормы ещё советую изучить, раз уж Вы полезли в проектные решения.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
Я ее делал. Мне лет 8-9 было. Использовал блок питания 12-15 вольт, угольные элементы от батареек Сатурн - 2 штуки.
Потом по МТО - стакан воды, провода и пъезоэлемент от зажигалки. Пьезоэлементом щелкаешь по самым крупным пызырькам.
Чем ближе к стехиометрии гремучего газа тем больше шуму /может и барабанным перепонкам достаться/. Если исключительно водород - хлопок мягкий и аккуратный.
Водородная бомба это другое. Это надо с изотопами играться. Литий - дейтерий - тритий. Школьникам не доступно.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
UPS муки выбора.
У нас в одном из станков стоит UPS, Мощностью 1-1,5 кВт на контрольную автоматику. Шкаф герметичный, охлаждается кондиционерами, но большой - 3 напольные секции.
Надо будет в замечания поставщику станка включить опасность взрыва! :)
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
В другом цеху еще 10 станков стоят, там такая же ситуация, но УПС по 3кВт и объем по-меньше. Там тоже китайские производители. На остальных станка шкафы вроде с вентиляцией, так как маленькие и с частотниками.
Так что могу сказать уверенно - в Китае такое решение применяется частенько :)
Надо будет в замечания поставщику станка включить опасность взрыва! :)
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
В другом цеху еще 10 станков стоят, там такая же ситуация, но УПС по 3кВт и объем по-меньше. Там тоже китайские производители. На остальных станка шкафы вроде с вентиляцией, так как маленькие и с частотниками.
Так что могу сказать уверенно - в Китае такое решение применяется частенько :)
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
UPS муки выбора.
Если на производстве есть сжатый воздух, есть вариант поставить вихревую трубку. Будет и ящик с повышенным давлением, и как следствие - меньше грязи внутрь попадёт. Будет и охлаждение шкафа. Только тогда совсем уж герметичным шкаф быть не должен - нужен выход воздуха, так что какой-нибудь выхлоп понадобится. Ну и важно не переборщить: -40 в шкафу ни к чему.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
UPS муки выбора.
Пара баек из опыта:
Коллеги на котельной вместо ИБП из соображений экономии применили аккумулятор от мотоцикла и китайский адаптер в розетку. Адаптер, само собой и не подозревал, что заряжает аккумулятор, просто выдавал напряжение. Шухер после взрыва был грандиозный. Хорошо хоть половина интересовавшихся причиной взрыва на предприятии жизнеобеспечения, после того как поняли, что виноваты не террористы, а просто дураки, интерес потеряли.
Другие коллеги не придумали ничего лучше, как аккумулятор с моей служебной машины поставить на зарядку в цеху в полутора-двух метрах от маятниковой пилы. Пробки, само собой вывернули и наполовину воткнули (не вкручивая) обратно. На следующий день пилой резали трубы. Штаны вроде у всех остались сухими, но радиус разлета пробок составил метров 15. Одну нашли только через день, упала с тента стоявшего метрах в пяти "головастика".
Так вот, это все хорошо в теории. Любое отклонение в реальной жизни приведет к взрыву. Или заряд пошел не в том режиме (ЗУ вышло из строя), или где-то образовалась небольшая непроветриваемая область, или еще чего - и придется давать показания.
И, насколько помню химию, любая рекомбинация водорода и кислорода в любых концентрациях выделяет энергию. Не взорвется, так загорится.
Коллеги на котельной вместо ИБП из соображений экономии применили аккумулятор от мотоцикла и китайский адаптер в розетку. Адаптер, само собой и не подозревал, что заряжает аккумулятор, просто выдавал напряжение. Шухер после взрыва был грандиозный. Хорошо хоть половина интересовавшихся причиной взрыва на предприятии жизнеобеспечения, после того как поняли, что виноваты не террористы, а просто дураки, интерес потеряли.
Другие коллеги не придумали ничего лучше, как аккумулятор с моей служебной машины поставить на зарядку в цеху в полутора-двух метрах от маятниковой пилы. Пробки, само собой вывернули и наполовину воткнули (не вкручивая) обратно. На следующий день пилой резали трубы. Штаны вроде у всех остались сухими, но радиус разлета пробок составил метров 15. Одну нашли только через день, упала с тента стоявшего метрах в пяти "головастика".
Так вот, это все хорошо в теории. Любое отклонение в реальной жизни приведет к взрыву. Или заряд пошел не в том режиме (ЗУ вышло из строя), или где-то образовалась небольшая непроветриваемая область, или еще чего - и придется давать показания.
И, насколько помню химию, любая рекомбинация водорода и кислорода в любых концентрациях выделяет энергию. Не взорвется, так загорится.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
UPS муки выбора.
Почему все забыли про аккумуляторы LiFePO4 (LFP) или Li4Ti5O12 (LTO). Правда, готовых UPS ними я не нашел, только с Li-Ion
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
Кто-нибудь бы нашелся старой закалки, кто на подлодках ходил. Наверняка много интересного смог бы про аккумуляторные отсеки рассказать. На дизельных подлодках всегда есть аккумуляторный отсек.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Если через катализатор пропускать газовую смесь, можно без взрыва обойтись. Вот только как заказчику обозначить в заказе амулеты из платиновой черни... Скажут совсем из ума посходили... может еще лапку крокодила в шкаф поместить.Никита писал(а): ↑25 июл 2018, 20:18 Пара баек из опыта:
Коллеги на котельной вместо ИБП из соображений экономии применили аккумулятор от мотоцикла и китайский адаптер в розетку. Адаптер, само собой и не подозревал, что заряжает аккумулятор, просто выдавал напряжение. Шухер после взрыва был грандиозный. Хорошо хоть половина интересовавшихся причиной взрыва на предприятии жизнеобеспечения, после того как поняли, что виноваты не террористы, а просто дураки, интерес потеряли.
Другие коллеги не придумали ничего лучше, как аккумулятор с моей служебной машины поставить на зарядку в цеху в полутора-двух метрах от маятниковой пилы. Пробки, само собой вывернули и наполовину воткнули (не вкручивая) обратно. На следующий день пилой резали трубы. Штаны вроде у всех остались сухими, но радиус разлета пробок составил метров 15. Одну нашли только через день, упала с тента стоявшего метрах в пяти "головастика".
Так вот, это все хорошо в теории. Любое отклонение в реальной жизни приведет к взрыву. Или заряд пошел не в том режиме (ЗУ вышло из строя), или где-то образовалась небольшая непроветриваемая область, или еще чего - и придется давать показания.
И, насколько помню химию, любая рекомбинация водорода и кислорода в любых концентрациях выделяет энергию. Не взорвется, так загорится.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
UPS муки выбора.
На DeltaBattery смотрел. Нет там такой информации. Просто рекламный слоган, что AGM аккумуляторы выделяют до 99% меньше газа. Однако везде рекомендуется открытый воздухообмен.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
UPS муки выбора.
Вопрос глубокий... Гонял свинцовые аккумуляторы /для альтернативной энергетики/, в буферном режиме за три года умерли. Если бы уноса водорода не было, явно бы и сейчас бы заряд принимали. Плохо что не AGM были. Но и те тоже бывают умирают за этот срок.
Но вот отделить сульфатацию пластин, от того что выделяет водород нельзя.
Но вот отделить сульфатацию пластин, от того что выделяет водород нельзя.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
UPS муки выбора.
Аккумуляторные ямы. От самих отсеков с л/с они отделены. И батареи там "немного" больше. Но в общем подход тот же - периодическая вентиляция по показаниям прибора. В надводном - за борт, в подводном - через печи дожигания. Там еще много интересного, разные режимы заряда, контроль хлора, система охлаждения, вмонтированная внутрь батарей и куча другого, не имеющего отношения к нашему случаю. Все написано в книге под названием "РЭАБ-78". Забудь про водку и про баб, сиди, моряк, читай РЭАБ Это я так, вспомнил что есть у меня в военном билете специальность командира электрогруппы дизельной ПЛ. Почитать только вряд-ли получится, там гриф ДСП.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "