Нагрузка большой мощности

Ответить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Нагрузка большой мощности

Сообщение Ryzhij »

Это схема с импульсно-фазовым управлением. Там на транзисторах собран аналог динистора.
В 90-х на зарядках по этой схеме мы кормили свои семьи...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Нагрузка большой мощности

Сообщение hell_boy »

ASUTP_PLC писал(а): 19 июн 2018, 13:02 В советское время помоему в Узбекистане был завод по производству толи аммиака, толи азотной кислоты.
Главный инженер пошел на конфликт с руководством, /или оно его достало/.
Он сеточку катализатора на платиновой основе вытащил. Весь завод встал.
Отсюда мем произошел - платиновая история. Еще одна платиновая история: во время ремонта эту сетку приватизировал проезжающий мимо тракторист и сделал клетки для кроликов. Выяснилось через год, когда в цеху поставили видеонаблюдение (первое в СССР) и задержали этого самого кроликовода, который пришел поискать еще нержавеющей сетки.
Кстати, платиновую сетку во время техпроцесса голыми руками не снимешь, там под 1000 градусов и аммиачные газы. Но умудрялись воровать в лихие 90-е. Пожарными баграми и в противогазах.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Нагрузка большой мощности

Сообщение ASUTP_PLC »

Ryzhij писал(а): 24 июн 2018, 17:02 Это схема с импульсно-фазовым управлением. Там на транзисторах собран аналог динистора.
В 90-х на зарядках по этой схеме мы кормили свои семьи...
В 90-е всякой хренью приходилось заниматься. И подучиваться заодно. Одно высшее образование пришлось спустить в унитаз.
Может жизнь поменяется, и пригодится оно. Хотя годы идут, все что не живое, то мертвое...
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Нагрузка большой мощности

Сообщение Serex »

Нашел для своей задачи устройства
ДТРВ-6.1-Din_02 в сочетании ДТ6
от компании ElectrumAV, которая Российская из города Орла.
На базе этих устройств буду управлять своими нагревателями.
У этих ребят много полезных штук по коммутации и регулированию силовых цепей с помощью полупроводников.
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Нагрузка большой мощности

Сообщение GrayCat »

Кстати, насчёт вибраций от протекания тока 50 Гц.

Вот была идея питать установку "постоянным током", чтобы провода не гудели и расплавленный металл не рябил. Прикол в том, что получение "истинно" постоянного тока не так уж просто! У однофазного выпрямителя, самого по себе, на выходе - пульсирующие полусинусоиды, с "провалами" до "0". У 3-фазного дело, вроде как получше, но всё равно выход пульсирующий. И гудение/вибрацию такой ток будет давать не хуже чем переменка. Чтобы получить что-то приближённое к постоянному току, необходим какой-либо сглаживающий элемент - ёмкость или индуктивность. То бишь, при токах в десятки ампер -- батареи конденсаторов или здоровенные дроссели.

Это если на 50 Гц.

На современных материнских платах мы видим сотни ампер питания процессора. Но, на ~1В напряжении. Зато частоты в сотни килогерц. И всё это в объёме 100 см^3.
Gray©at.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Нагрузка большой мощности

Сообщение Jackson »

GrayCat писал(а): 03 июл 2018, 13:32 Прикол в том, что получение "истинно" постоянного тока не так уж просто!
Что сложного поставить стабилизированный БП?
GrayCat писал(а): 03 июл 2018, 13:32 То бишь, при токах в десятки ампер
БП на такие токи - полно.

Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Сколько я делал силовых низковольтных шкафов и щитов, максимальное было на 6000 ампер - нигде не было какого-то гудения или вибрации при нормальной работе. Единственный момент, где это сказывается - динамическая стойкость к токам КЗ, надо рассчитывать прочность шин, зазоры, расположение кабельных трасс и их крепление для того, чтобы шины не согнулись/сломались, притянувшись от большого тока. ГРЩ на хорошие токи в момент КЗ вздрагивает целиком. Незакрепленный кабель, просто раскиданный по земле, при КЗ, бывает в узел завязывается, притом рывком (рядом лучше не стоять). Но это КЗ.
Даже был один ГРЩ, где шины были буквально бантиком завязаны (серьезно) - всё в порядке.
Трансформаторы и катушки контакторов могут гудеть - это говорит об их старении или изначально неважном качестве. Когда начинает заметно гудеть 100-амперный реактор - значит его пора менять, иначе скоро сгорит. ТЭНы могут гудеть, опять же чем сильнее тем значит им хуже.

А чтобы на низком напряжении гудел кабель, жилы в котором механически связаны наполнителем и несколькими слоями изоляции - не встречал (или очень хреновенький кабель).

Покажите на видео как-нибудь, как гудят кабели на низком напряжении.

Не так давно ПНРил генератор в модуле на 2 МВт 660 В - шумит двигатель, вентиляторы, прочие привода, а в аппаратном отсеке где вся силовая электрическая часть - тишина
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Нагрузка большой мощности

Сообщение VaBo »

GrayCat писал(а): 03 июл 2018, 13:32 У 3-фазного дело, вроде как получше, но всё равно выход пульсирующий. И гудение/вибрацию такой ток будет давать не хуже чем переменка. Чтобы получить что-то приближённое к постоянному току, необходим какой-либо сглаживающий элемент - ёмкость или индуктивность. То бишь, при токах в десятки ампер -- батареи конденсаторов или здоровенные дроссели.
Это если на 50 Гц.
Не обязательно конденсаторы...
Выпрямитель может быть не шестипульсным (схема Ларионова), а 12 и даже 24-пульсным. Требуется доп. обмотки на трансформаторе, но результат впечатляет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Нагрузка большой мощности

Сообщение Jackson »

Про электропечи поговорим лучше тут: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=105&t=11088
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить