Доброе время!
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт применения аккумуляторных батарей с температурами хранения от -50 градусов? Интересуют герметичные батареи с емкостями от 50 до 150 А*ч с напряжением 12В (можно и 6 если нет 12-вольтовых). Рабочая температура - плюсовая. Назначение - для ИБП автоматики, основной режим - буферный. Будет здорово, если заодно упомянете про особенности их эксплуатации (по сравнению с обычными): особый режим зарядки, размещение и т.п.
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Стационарные аккумуляторы на -50 град.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Стационарные аккумуляторы на -50 град.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Стационарные аккумуляторы на -50 град.
Мы колхозили полки с подогревом по типу электродеяла. У популярных тяговых на технологии OPzS или OPzV лопается корпус из пластика уже при -30. Не у всех, до -50 доживают примерно 25% из партии, от производителя практически не зависит, пластик везде одинаковый. Лучше себя ведут стартерные типа 6СТ-...L или ...VL в полипропиленовом корпусе, особенно если их хранить в сухом виде и заливать непосредственно перед применением.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Стационарные аккумуляторы на -50 град.
Если не секрет, где у Вас такие условия эксплуатации?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Стационарные аккумуляторы на -50 град.
Это не эксплуатации, а - хранение. Контейнер с ДЭС и ИБП, привезли на склад временного хранения, стройка затянулась на пару лет. Редкий пользователь прочитал инструкцию по хранению.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Стационарные аккумуляторы на -50 град.
Понял. Как раз тоже мой случай.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.