Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение Jackson »

Доброе время!

Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт применения аккумуляторных батарей с температурами хранения от -50 градусов? Интересуют герметичные батареи с емкостями от 50 до 150 А*ч с напряжением 12В (можно и 6 если нет 12-вольтовых). Рабочая температура - плюсовая. Назначение - для ИБП автоматики, основной режим - буферный. Будет здорово, если заодно упомянете про особенности их эксплуатации (по сравнению с обычными): особый режим зарядки, размещение и т.п.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение hell_boy »

Мы колхозили полки с подогревом по типу электродеяла. У популярных тяговых на технологии OPzS или OPzV лопается корпус из пластика уже при -30. Не у всех, до -50 доживают примерно 25% из партии, от производителя практически не зависит, пластик везде одинаковый. Лучше себя ведут стартерные типа 6СТ-...L или ...VL в полипропиленовом корпусе, особенно если их хранить в сухом виде и заливать непосредственно перед применением.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение Jackson »

hell_boy писал(а): 29 мар 2018, 10:47 до -50 доживают примерно 25% из партии
Если не секрет, где у Вас такие условия эксплуатации?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение hell_boy »

TEB писал(а): 29 мар 2018, 11:23
hell_boy писал(а): 29 мар 2018, 10:47 до -50 доживают примерно 25% из партии
Если не секрет, где у Вас такие условия эксплуатации?
Это не эксплуатации, а - хранение. Контейнер с ДЭС и ИБП, привезли на склад временного хранения, стройка затянулась на пару лет. Редкий пользователь прочитал инструкцию по хранению.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение Jackson »

hell_boy писал(а): 29 мар 2018, 12:06 Это не эксплуатации, а - хранение. Контейнер с ДЭС и ИБП, привезли на склад временного хранения
Понял. Как раз тоже мой случай.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.