На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9771
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение TEB » 28 мар 2018, 12:08

Доброе время!

Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт применения аккумуляторных батарей с температурами хранения от -50 градусов? Интересуют герметичные батареи с емкостями от 50 до 150 А*ч с напряжением 12В (можно и 6 если нет 12-вольтовых). Рабочая температура - плюсовая. Назначение - для ИБП автоматики, основной режим - буферный. Будет здорово, если заодно упомянете про особенности их эксплуатации (по сравнению с обычными): особый режим зарядки, размещение и т.п.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 79 раз

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение hell_boy » 29 мар 2018, 10:47

Мы колхозили полки с подогревом по типу электродеяла. У популярных тяговых на технологии OPzS или OPzV лопается корпус из пластика уже при -30. Не у всех, до -50 доживают примерно 25% из партии, от производителя практически не зависит, пластик везде одинаковый. Лучше себя ведут стартерные типа 6СТ-...L или ...VL в полипропиленовом корпусе, особенно если их хранить в сухом виде и заливать непосредственно перед применением.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9771
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение TEB » 29 мар 2018, 11:23

hell_boy писал(а):
29 мар 2018, 10:47
до -50 доживают примерно 25% из партии
Если не секрет, где у Вас такие условия эксплуатации?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 79 раз

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение hell_boy » 29 мар 2018, 12:06

TEB писал(а):
29 мар 2018, 11:23
hell_boy писал(а):
29 мар 2018, 10:47
до -50 доживают примерно 25% из партии
Если не секрет, где у Вас такие условия эксплуатации?
Это не эксплуатации, а - хранение. Контейнер с ДЭС и ИБП, привезли на склад временного хранения, стройка затянулась на пару лет. Редкий пользователь прочитал инструкцию по хранению.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9771
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Стационарные аккумуляторы на -50 град.

Сообщение TEB » 29 мар 2018, 12:12

hell_boy писал(а):
29 мар 2018, 12:06
Это не эксплуатации, а - хранение. Контейнер с ДЭС и ИБП, привезли на склад временного хранения
Понял. Как раз тоже мой случай.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить