Предохранители в шкафу автоматики

Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Предохранители в шкафу автоматики

Сообщение ASUTP_PLC »

Вопрос имеется по предохранителям на КИП приборы.
В шкафу будет распределительная панель с предохранителями защищающая приборы КИП от неприятностей на полевом кабеле.
Обнаружил что предохранитель имеет характеристику по срабатыванию Fast blow или Slow Blow.
Какие из них в каких случаях лучше использовать?

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Предохранители обнаружил что есть с литерой Т, с задержкой прожига.
F - для быстрого срабатывания
L - низкий порог срабатывания, может заменять предохранители А или AL, но не применим к AH.
В случае если предохранитель маркирован литерой Н, следует использовать керамические предохранители.

Есть ли какие нибудь рекомендации?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Предохранители в шкафу автоматики

Сообщение Ryzhij »

Откройте каталог конкретного производителя предохранителей. Только там Вы сможете увидеть реальные кривые и выбрать нужный Вам тип защитного устройства.
Понятно, что для приборов с высокими значениями пусковых токов быстродействующие предохранители лучше не использовать, а нагрузку твердотельных реле и триаков лучше защищать как раз быстродействующими устройствами.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Предохранители в шкафу автоматики

Сообщение ASUTP_PLC »

Если у меня не используются ТТР, отсутствуют триаки, есть полупроводниковые приборы измерения расхода, уровня, и таблетки температур. Что туда лучше поставить?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Предохранители в шкафу автоматики

Сообщение Ryzhij »

Если защищаемые цепи в помещении - низковольтные быстродействующие, если в поле - быстродействующие высоковольтные (мало ли грозовой разряд рядом жахнет).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Предохранители в шкафу автоматики

Сообщение ASUTP_PLC »

Ок. И быстродействующие обязательно? Пусконаладку припоминаю, помоему не раз горели именно быстродействующие.
Из плюсов помню что ничего из приборов не умерло.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Предохранители в шкафу автоматики

Сообщение Ryzhij »

Как раз один из законов в "Прикладной мерфологии" гласит:
[+] 5-й Закон Клипштейна
В приложении к созданию опытных образцов и производству:
Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Предохранители в шкафу автоматики

Сообщение Михайло »

Быстродействующие предохранители - это для защиты полупроводниковых устройств (диоды, светодиоды, тиристоры, оптроны). Медленнодействующие предохранители - для защиты кабелей, проводов, изделий с обмотками (двигатели, трансформаторы, катушки).

hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Предохранители в шкафу автоматики

Сообщение hardwareprojectspro »

ASUTP_PLC писал(а): 05 мар 2018, 12:11 есть полупроводниковые приборы измерения расхода, уровня, и таблетки температур.

т.е. Вы хотите ставить предохранители на аналоговый вход ПЛК (4..20mA) от датчиков? или и на питание этих датчиков?
куда будут установлены эти предохранители, в клеммы?

видел что буржуи для аналоговых входов ставят предохранители на 32mA,
на дискретный выход от ПЛК (через полупроводниковое реле) на 250mA но это зависит от нагрузки...

по поводу характеристики fuse...если это для клемм то мы говорим о размере 5x20,
видел что часто ставят 043090 weidmuller G-Si. 5 x 20 quick-acting

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Предохранители в шкафу автоматики

Сообщение ASUTP_PLC »

На запитку датчика стоят на 315мА. Я и озадачился. Всю свою сознательную жизнь 0,5А и 1А ставил предохранители.
Но это только говорит о том что опыт мой был немного в другой стороне.
Ответить