Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Ответить

Автор темы
Marina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
Имя: Алейникова Марина Альбертовна
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Marina »

Добрый день, коллеги!
Вопрос адресован специалистам, имеющим опыт проектирования или эксплуатации рудников, опасных по газу (метан).
Имеем центральную подземную подстанцию (ЦПП). Подключение вводных ячеек (10 кВ) подстанции производится от ячеек распределительной подстанции (РП), расположенной на поверхности рудника. При появлении метана в камере ЦПП отключаем ее вводные ячейки. Вопрос: Нужно ли отключать соответствующие ячейки отходящих подключений в РП на поверхности, т.е. снимать напряжение с кабеля, посредством которого подается напряжение на вводные ячейки ЦПП?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Ryzhij »

Что-то мне подсказывает, что после появления метана в камере ЦПП отключать надо именно ячейки РП на поверхности, а под землёй искрить отключениями уже поздно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): под землёй искрить отключениями уже поздно.
Под землей другие требования. Подземные КРУ на 6 кВ и секции к ним - редкий взрыв разрушит (еще не зафиксированы или не озвучены). Все проблемы возникали на конечных потребителях + разгильдяйство.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Ryzhij »

Если Вы хотите напомнить о разнице понятий "взрывобезопасный" и "взрывозащищенный", то я спорить не буду. Но и провоцировать взрыв считаю неразумным.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): Если Вы хотите напомнить о разнице понятий "взрывобезопасный" и "взрывозащищенный", то я спорить не буду
Для рудничного оборудования другие нормативы.

Отправлено спустя 25 минут 5 секунд:
Marina, рядом есть ВУЗ (был лучшим в Союзе), наверняка там есть мощная библиотека... Нормативы имеют склонность к изменениям.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): ля рудничного оборудования другие нормативы
"Другие" в отношении чего? Надеюсь, не законов физики?
Кто-то озвучил класс и вид применяемой взрывозащиты?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): "Другие" в отношении чего? Надеюсь, не законов физики?
Кто-то озвучил класс и вид применяемой взрывозащиты?
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) писал(а):Взрывозащищенное электрооборудование подразделяют на следующие группы:

I - рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт и рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли;

II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли.
Отправлено спустя 24 минуты 58 секунд:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): Кто-то озвучил класс и вид применяемой взрывозащиты?
Автор вообще молчит.

Не думаю, что полу-абстрактные рассуждения в ответ на конкретные вопросы есть правильно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Marina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
Имя: Алейникова Марина Альбертовна
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Marina »

Добрый день, коллеги!
Спасибо, за ответы, но нормативку я уже всю перечитала. Конкретно о кабелях нигде ни слова. :affliction: Поэтому, обратилась на форум.
Есть и еще одна аналогичная проблема с использованием кабеля в качестве рамочной антенны системы аварийного оповещения, напряжение с которой нельзя снимать ни при каких условиях. Поскольку никому не нужна система аварийного оповещения, которая не работает в условиях аварии в руднике. Заказчик уже купил эту систему. Ждет расстрела
Мне нужно обосновать решение по неотключению кабелей для ростехнадзора. Сейчас в него и задала вопрос. Жду ответа

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Ryzhij »

Да, наличие систем, отключение питания которых недопустимо, значительно осложняет задачу.
Сложнее всего с силовыми цепями систем жизнеобеспечения, а системы связи можно запитывать и от ИБП, и из разных мест, одновременная загазованность в которых маловероятна.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Marina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
Имя: Алейникова Марина Альбертовна
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение

Сообщение Marina »

К сожалению, по рамочной антенне аварийного оповещения передается напряжение 200-220 В с силой тока 5А, так называемые УНЧ сквозь породу. И, это не электроснабжение. Все печально.
Ответить