1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор АКБ. Опять.

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Jackson »

Доброе время суток!

Посоветуйте пожалуйста акк.батареи для ИБП.
До сего момента использовал DELTA серии HRL с минимальным сроком службы 10 лет, однако из 1 партии за 2 года отказ составил 50%. Это не дело.

При более ранних заказах все батареи отслуживали свой полный заявленный срок. Видимо, что-то пошло не так у DELTA.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Serex »

TEB писал(а): 19 июл 2018, 10:39 Видимо, что-то пошло не так у DELTA.
подделка попалась. Не велика премудрость на NoName батареях известный логотип клепать и толкать в необъятную розничную сеть. Противодействовать этому можно только закупаясь у сертифицированных поставщиков. Это как с автомобильными деталями.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение VADR »

Serex писал(а): 19 июл 2018, 23:04 подделка попалась. Не велика премудрость на NoName батареях известный логотип клепать и толкать в необъятную розничную сеть.
Либо б/у скупать, клеймо с датой перебивать и толкать, как новые. У нас не раз таких деятелей видел - предлагают сдать б/у аккумуляторы и продают "новые". Хоть бы разные люди этим занимались, чуть-чуть вразбежку по времени... А так - даже не смешно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 19 июл 2018, 23:04 подделка попалась.
Купленная лично у оф.дилера Дельты? Я сам лично батареи у них забирал, а на днях и звонил тому же самому человеку - он естественно округлил глаза. Батареи, визуально, даже вздулись.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Никита »

TEB писал(а): 19 июл 2018, 10:39 До сего момента использовал DELTA серии HRL с минимальным сроком службы 10 лет, однако из 1 партии за 2 года отказ составил 50%. Это не дело
Сегодня обсуждали тему с одним из бывших коллег, сервисным инженером. Был достаточно категоричен: "я ставлю только CSB, хоть и дороже. Все остальное так или иначе проблемное". Человек опытный, пенсионер уже. Но надо учитывать, что выбирает он из того, что предложат снабженцы-коммерсанты. На вопрос про дельту сказал, что давно не ставил, по сроку и характеристикам были приличные, дешевле CSB, но под конец срока службы замечались потеки электролита на корпусе и в поддонах, пришлось отказаться.
Еще добавил что батарейки, честно отработавшей десять лет, ни разу не видел реально, только в заявлениях. Если не совсем сдохнут лет через 5-7, то характеристики просядут сильно.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение VADR »

Мы тоже везде ставим CSB, меняем раз в 4 года - с запасом по времени, уж очень вещь ответственная. Но и среди них при замене находим вздутые.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение ASUTP_PLC »

В общем нужно ставить литий. А пока ставить литий это синоним ходить без штанов... замкнутый круг...
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение VADR »

ASUTP_PLC писал(а): 10 авг 2018, 14:41 В общем нужно ставить литий.
С литием тоже не всё хорошо. При перезаряде взрываются.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Jackson »

ASUTP_PLC писал(а): 10 авг 2018, 14:41 В общем нужно ставить литий.
Зачем раскочегаривать ядерный реактор ради того чтобы прикурить? Ничто не вечно - надо реально оценить срок службы батарей, применять соответствующие батареи и менять их соответственно - как делает например Александр. Вы же масло в машине меняете периодически - это не вызывает желания залить туда супермегасмазку стоимостью по рублю за миллиграмм - Вы просто меняете масло. Также и тут.

В общем, заказал я на пробу батареи YUASA в том же габарите на 7 А*ч. Прочитал бы раньше - заказал бы CSB (но на заметку взял, спасибо!).

Исходные Дельты HRL заявляли 9 А*ч, но судя по отзывам в интернете от тех кто их реально тестил 10- и 20- часовым разрядом, новые батареи дают отсилы 6,5 А*ч при заявленных 9. Остальные производители заявляют ёмкость 7...8 А*ч (в том же габарите).
И вообще, в этом габарите и весе (151х94х65 мм 2,6 кг) только Дельта заявляет о сроке службы 12 лет и ёмкости 9 А*ч и выше, что не может не быть подозрительным. Чудес на свете не бывает. Есть подозрение что авторы даташитов в Дельте просто выписали все предельные характеристики при прочих идеальных условиях, чего в реальности достичь невозможно.

Правды ради, надо сказать что батареи той же серии с 5-летним сроком службы (HR), купленные мной на объекты, свои 5 лет честно отрабатывали в буферном режиме - емкость снижалась ровно так как и заявлено в даташите. Но это было как раз 5-7 лет назад. А 12-летний срок службы в серии HRL - это похоже чистая реклама, половина этих батарей у нас сдохла за 1,5-2 года, как я и писал раньше. Вторая половина пока работает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Никита »

TEB писал(а): 10 авг 2018, 17:07 И вообще, в этом габарите и весе (151х94х65 мм 2,6 кг) только Дельта заявляет о сроке службы 12 лет и ёмкости 9 А*ч и выше, что не может не быть подозрительным.
Вот скоро, надеюсь, вскрытие покажет. Упомянутая беседа с коллегами началась из-за обращения клиента с жалобой на то, что 20-киловаттный Eaton отключается при пропадании питания (как раз грозы были, моргало часто). По журналу - "mains failure" и сразу "battery disconnected". Восстановление в том же порядке - сначала находит сеть, потом батарею. Напряжение на батарее показывает. Похоже что напряжение-то еще есть, а вот когда нужен ток, то его мало или нет совсем.
Аппарату лет семь, из них в работе пять. Батареи еще комплектные, заявлены на 10 лет срока службы. Так что, похоже, придется вскрывать и смотреть, чьи батареи стоят и в каком они реально состоянии...
Прочитал бы раньше - заказал бы CSB (но на заметку взял, спасибо!).
Раньше не было причины интересоваться. Просто после обсуждения вспомнил про то, что не так давно на форуме вопрос поднимался. Как в том анекдоте: а раньше все нормально было)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Jackson »

Никита писал(а): 10 авг 2018, 17:22 Напряжение на батарее показывает. Похоже что напряжение-то еще есть, а вот когда нужен ток, то его мало или нет совсем.
В случае с моими дельтами убитая батарея имеет пониженное напряжение и на холостом ходу - 9 вольт вместо 12. ИБП её видит, пытается заряжать, через какое-то время (видимо при тестовом кратковременном отключении батареи от зарядной цепи) ИБП начинает говорить что батарея всё. Собственно так я и узнал о том что она сдохла - не дожидаясь пока вырубится питание.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Никита »

В моем случае все наоборот. ИБП про батарею ничего не говорил, это и смущает. А тестировать не дает, при попытке ручного запуска теста отвечает что-то типа "невозможно, попробуйте позже".
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Jackson »

Никита писал(а): 10 авг 2018, 17:46 В моем случае все наоборот.
ИБП могут себя по-разному вести при убитой батарее, это нормально (от производителя зависит), например APC SmartUps может вообще не подавать признаков жизни - я знаю приятеля который отнес так этот ИБП на помойку, а надо было всего-то батарею поменять.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Никита »

TEB писал(а): 10 авг 2018, 20:47 ИБП могут себя по-разному вести при убитой батарее, это нормально (от производителя зависит), например APC SmartUps может вообще не подавать признаков жизни - я знаю приятеля который отнес так этот ИБП на помойку, а надо было всего-то батарею поменять.
У меня такая же история была с Back-UPS. Моим, который сейчас под столом. Правда там сначала все таки засветилась проблема с батареей. А где-то через месяц отключился и перестал работать вообще, даже при наличии сети. Заменил тоже на CSB (взял у того же человека). Упс ожил.
Плюс, в больших упсах батареи в пределах полки собраны последовательно. И если какая-то одна ток не пускает, дохнет вся цепь.
Кстати, упоминание о том что Дельта под конец срока течет, может быть из той же оперы - сильный разброс в партии и зарядка всей гирлянды одинаковым током. Чуть не хватило напряжения (сдохла одна батарейка) и упс начинает гнать ток через все остальные заряженные, со всеми вытекающими последствиями (буквально). Но и упс тоже тогда должен сигнализировать о проблеме.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Jackson »

Кстати да. Для сравнения, тот же SmartUPS у меня либо просто входил в состояние «полностью мертв» (надо заменить батарею), либо наоборот казал что всё отлично, но еогда вырубается свет он помирает тоже (при последующем вскрытии находится дохлая батарея). Надо ли обьяснять сколько он стОит и что последствия такого сбоя могут обойтись дороже чем батарея, ИБП и то что он питает вместе взятое. Три экземпляра в эксплуатации - ни один и ни разу не сообщил об умирающей батарее сам.
Наевшись этим, заказал две штуки PowerCon (в последствии было куплено еще два) - не идеален, кривовато написанный софт под него, не прекращает заряд даже если его выключить (помогает только выдергивание вилки питания из розетки), то есть видно что китайцы много чего в нём не продумали, но он всегда сообщает о дохлой батарее, как только последняя сдохнет (а не когда он нужен по прямому назначению) и я спокойно меняю батареи.
Ippon - то же самое.

Вот и спрашивается: какой смысл платить за известный бренд? Кому нужен такой ИБП APC! Если рассчитывать на него нельзя? APC давно уже не эталон качества и становиться им снова что-то не собирается. Лет за пять до того как он стал Шнайером, ещё было понятно за что платишь, а сейчас бюджетный китайский ширпотреб работает лучше, при этом стоимость APC со временем только растёт (наверное потому и растёт что продажи катятся к нулю).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение ASUTP_PLC »

TEB писал(а): 10 авг 2018, 20:47
Никита писал(а): 10 авг 2018, 17:46 В моем случае все наоборот.
ИБП могут себя по-разному вести при убитой батарее, это нормально (от производителя зависит), например APC SmartUps может вообще не подавать признаков жизни - я знаю приятеля который отнес так этот ИБП на помойку, а надо было всего-то батарею поменять.
На Smart-UPS это схемная особенность. Для старта UPS необходимо чтоб блок электроники запустился и притянул реле, тогда пойдет заряд. При некторых вводных если... имея полностью рабочую но севшую батарею, старт не возможен в принципе.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Ryzhij »

ASUTP_PLC писал(а): 13 авг 2018, 05:32При некторых вводных если... имея полностью рабочую но севшую батарею, старт не возможен в принципе.
Вообще-то, если напряжение на батарее менее 10,5 Вольт из 12 номинальных, то это уже не разряженная, а именно неисправная батарея.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение ASUTP_PLC »

Ryzhij писал(а): 13 авг 2018, 06:33
ASUTP_PLC писал(а): 13 авг 2018, 05:32При некторых вводных если... имея полностью рабочую но севшую батарею, старт не возможен в принципе.
Вообще-то, если напряжение на батарее менее 10,5 Вольт из 12 номинальных, то это уже не разряженная, а именно неисправная батарея.
Соглашусь. Но постепенно разряжая аккумулятор, можно его посвежести и на 9.6 вольт уронить. Если зарядка будет сразу, он не умрет.
Постоять недельку полностью разряженным, и все будет как раз как вы сказали.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Jackson »

ASUTP_PLC писал(а): 13 авг 2018, 05:32 На Smart-UPS это схемная особенность.
Для меня как для пользователя это баг, причём суровый. УПС сам себя не диагностирует и умирает тогда когда этого никто не ждёт. Проще говоря, своих функций он не выполняет. За его деньги мог бы, вообще-то.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Looker »

Ответ бывшего коллеги, который у нас отвечал за UPS:
SmartUPS у меня либо просто входил в состояние «полностью мертв» (надо заменить батарею)
Видел такое на смарте, "но есть нюанс" - это был смарт, который несколько лет пролежал в отключке в неизвестно каких условиях (это был SURT1500RMI, если что).
казал что всё отлично, но еогда вырубается свет он помирает тоже (при последующем вскрытии находится дохлая батарея).
Такое поведение видел недавно на Мустеке и был, мягко говоря, неприятно удивлен
На Смартах не наблюдал никогда
Наши (APC - добавление от Looker) пару раз честно предупреждали, что батарея сдохла
Про всякие симметры и говорить не буду, они в процентах рассказывают емкость каждой батареи от номинала
В общем, не знаю
Есть подозрение, что это были неправильные смарты
Например, с левой батареей и неоткалиброванные
По Powercom (очевидно, имелись в виду они) есть негативный опыт эксплуатации тоже - не держат скачков
При перекосе фазы (169В в розетке) уходят тупо в питание от батареи с понятными результатами
В общем, опыт у каждого свой
При случае предпочитаю смарт
Там, где он нужен, конечно
И да, на смартах есть кнопочка "автотест", когда при нажатии УПС отключается от внешнего источника и работает автономно, разряжаясь до 50% от номинала батареи. Попутно еще и автокалибруется. На других я такой фичи не видел (впрочем, и не искал специально).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Jackson »

Looker писал(а): 13 авг 2018, 11:09 И да, на смартах есть кнопочка "автотест", когда при нажатии УПС отключается от внешнего источника и работает автономно, разряжаясь до 50% от номинала батареи. Попутно еще и автокалибруется. На других я такой фичи не видел
А она есть. :) Точнее есть функция такая, везде по-разному зашита (не всегда кнопкой с лица можно запустить) и даже в планировщик можно загнать периодическое тестирование+калибровка.
Looker писал(а): 13 авг 2018, 11:09Есть подозрение, что это были неправильные смарты
купленные в разное время (с разницей в пару лет) разными людьми независимо друг от друга - сомнительно. Какие были батареи - уже не помню, срок они свой отслужили исправно, но узнавали мы об этом по упавшему серверу, что неприятно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение ASUTP_PLC »

TEB писал(а): 13 авг 2018, 10:07
ASUTP_PLC писал(а): 13 авг 2018, 05:32 На Smart-UPS это схемная особенность.
Для меня как для пользователя это баг, причём суровый. УПС сам себя не диагностирует и умирает тогда когда этого никто не ждёт. Проще говоря, своих функций он не выполняет. За его деньги мог бы, вообще-то.
Как бы да. Просто концепция UPSа базируется на том что все в порядке. И отдельные процедуры самотестирования не инициализирутся сами. А это отдельная работка и для автоматики и для зарядок UPS. Это периодический процесс. Его могут запустить для какого-нибудь спутника на краю Земной орбиты /правда не используются свинцовые аккумы там/, но определяют точно также и тестируют в анализе.
Я в школу ходил, собирали по схеме примитивной зарядку аккумулятора, ассиметричным током. Схема была очень и очень примитивная. Но несмотря на это, требовала для настройки осциллограф(!!!). Но аккумуляторы вытягивала с того света.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Serex »

У нас на пробу в этом году было установлено 14 штук вот таких
Импульс Спринтер 11 на 1кВа
Цена у них соответствует приличному бренду.
Перед моим отпуском 13 из 14 сгорели в течение 1-3 месяцев. Некоторые сгорели повторно после возвращения из сервисного центра.
Сегодня вот узнаю, как там 14-ый, держится ли еще :)

Но хотел я сказать, что у подобных устройств, батарея не подлежит замене. Нет штатных крышек на корпусе, нет описанной процедуры замены в инструкции. Это почему так?! Расчет на то, что УПС не должен прожить дольше, чем сама батарея?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение alex45 »

Serex писал(а): 21 авг 2018, 07:02Это почему так?!
Сдаётся мне, эти ребята просто шильдики свои наклеивают на китайский noname, поэтому и инструкция у них ущербная.
Вот для примера: http://www.ups-mag.ru/catalog/ups/si/si ... pb6kd-9-31
http://www.avr-ionist.com/iontek_products/ups-10kva/
Как говорится, найдите десять отличий.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17470
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Выбор АКБ. Опять.

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 21 авг 2018, 07:02 Это почему так?! Расчет на то, что УПС не должен прожить дольше, чем сама батарея?
Может он и вовсе на работу не рассчитан (судя по статистике отказов). Купить и положить на склад для отчётности. :) На этот случай есть специальные ИБП: https://forum.auto.ru/housing/10330312/

Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Моя эпопея, как оказалось, не закончилась. Проработав с новыми батареями примерно двое суток, УПС снова заверещал как резанный об отказе батареи, хотя она проверена и исправна. Предполагаю что срабатывает температурный датчик (батареи почему-то заметно греются) или ток подзаряда ниже контрольного (подкрутить никак). Некогда было разбираться перед отпуском - просто выключил и ушел, позже буду смотреть. Прямо беда какая-то с этим ИБП.