18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты


Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 22:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Useful » 21 окт 2016, 14:02

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,

есть насос перекачки светлого топлива, на трубопроводе установлены датчики давления вход/выход исполнения EXi(a). По пороговым значениям датчиков и перепаду контроллер производит аварийную блокировку работы насоса. Вопрос в следующем: требуется ли в этом случае поверка барьеров искрозащиты? Если можно бросьте ссылку на нормативный документ, когда надо барьеры поверять.

Заранее благодарен.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором


Technic4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Technic4 » 21 окт 2016, 14:42

Отдельных требований по поверке барьеров вроде нет.
Канал проверяется целиком. При расчете допустимой погрешности учитываются погрешность измерительного канала, погрешность преобразования барьера и погрешность датчика.


Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Dmitry Isaev » 21 окт 2016, 14:47

поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
если у барьера этого нет, то и не надо его поверять
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3259
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 147 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Ryzhij » 21 окт 2016, 15:20

Dmitry Isaev писал(а):Источник цитаты поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
если у барьера этого нет, то и не надо его поверять
:lol:
Точнее - не надо применять такой прибор в измерительных каналах.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 22:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Useful » 21 окт 2016, 17:25

Dmitry Isaev писал(а):поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
если у барьера этого нет, то и не надо его поверять


Как этого нет? Все барьеры искрозащиты на аналоговые сигналы имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений и межповерочный интервал. Вопрос в том, что даже когда заказываешь барьер, спрашивают: нужен с поверкой или нет. На мой вопрос поставщику в каких случаях он нужен, ответ мне был: Вам виднее.

Technic4 писал(а):Отдельных требований по поверке барьеров вроде нет.
Канал проверяется целиком. При расчете допустимой погрешности учитываются погрешность измерительного канала, погрешность преобразования барьера и погрешность датчика.

я сейчас про формальную поверку, а не про проверку адекватности измерений. контроллер, то никто не снимает не несет в поверку, чтоб узнать на сколько он криво мерит.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором


Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Dmitry Isaev » 24 окт 2016, 07:30

Useful писал(а):Источник цитаты
Dmitry Isaev писал(а):поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
если у барьера этого нет, то и не надо его поверять


Как этого нет? Все барьеры искрозащиты на аналоговые сигналы имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений и межповерочный интервал. Вопрос в том, что даже когда заказываешь барьер, спрашивают: нужен с поверкой или нет. На мой вопрос поставщику в каких случаях он нужен, ответ мне был: Вам виднее.

если используете в коммерческих расчётах - поверять необходимо
об этом говорится в ст.9 Федерального закона 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. Об обеспечении единства измерений
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9009
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 118 раз
Контактная информация:

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение TEB » 28 окт 2016, 11:03

Useful писал(а):Источник цитаты Вопрос в том, что даже когда заказываешь барьер, спрашивают: нужен с поверкой или нет.

Имеется в виду: поставщик перед отгрузкой поверит барьер, добавив стоимость поверки к стоимости барьера, либо отдаст Вам барьер как есть и Вы сами его отвезёте в лабораторию на поверку, заплатив за неё. Пусть поверяет поставщик - Вам так проще.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 22:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Useful » 28 окт 2016, 16:30

Dmitry Isaev писал(а):Источник цитаты если используете в коммерческих расчётах - поверять необходимо

а если канал используется в аварийной блокировке насоса?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3259
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 147 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Ryzhij » 28 окт 2016, 17:28

Useful писал(а):Источник цитаты
Dmitry Isaev писал(а):Источник цитаты если используете в коммерческих расчётах - поверять необходимо

а если канал используется в аварийной блокировке насоса?

Зависит от категории объекта и от допуска на уставку блокировки.
Я не видел еще ни одного насоса, для которого разница между температурами блокировки в 100 или 102 градуса была бы критичной.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 22:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Useful » 05 ноя 2016, 18:21

Всем, спасибо!
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором